家里面装了这个,问了是漏电保护器,后面还装了刀闸,请问能不能换成较好的空开,还是把刀闸换成空开

家里装了刀闸后,保险丝一烧断,家里只有老母亲,不会换保险丝,请问电表进来后需要装哪些东西最好,现在是图上这个东西是装在进线一开始进来的,后面是刀闸,电度表在我们巷子口,我要装空开装在哪?

把刀闸换成空开,现在刀闸已经基本快淘汰了,因为好多人没有单独换保险的能力,有触电危险,所以如果上图那个漏电断路器是在电表下面的,那就可以把刀闸换成空开,漏保应该和电表在一起,所以,如果漏保跳闸后需要出去合闸,这时就可以吧刀闸换成漏保,这样如果跳闸就可以在屋里合闸了,前提是要判断一下跳闸的原因,如果还有问题可以再问我追问

每次烧刀闸里面的保险丝都是用电负荷过大,现在我家装的是这种,电表已经被供电局统一接到我们这条街的巷子口了,我现在就是想问把刀闸换成空开,旁边这个是漏电保护器吗?还有我在网上看着漏电保护器在装在空开后又是啥回事?这个漏电保护器是我们家进线进来的第一个东西,要换刀闸的首先要断开它,不然换的时候有电,还有刀闸换空开后,还需要在后面或前面装什么?谢谢

追答

你母亲家是平房吗?因为现在楼房的进线电路已经比较标准了,就是暗装的配电箱,里面有总闸,分闸,照明,厨房,插座,空调等空开,分的很细。
我老家是平房,街道是大队统一安装的电表,电表下面是漏保,然后接到家里,现在还是个刀闸,因为我家用电设备不多,所以一直用着也没事儿,你家的情况和我家差不多,刀闸换空开后前面或后面不需安装什么了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考