东元水冷柜机空调报E2E3E4故障代码什么意思,请各位指点一下

如题所述

东元水冷柜机空调报E2E3E4故障代码意思是:E2高压故障、E3低压故障、E4温度传感器故障。

一、E2、E3故障原因:

1、因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。

2、因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。

二、E4故障原因及处理方法:

1、故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。

2、原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。

空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。

3、解决方法:以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。

扩展资料:

东元变频柜机故障代码:

P01:代表的含义是室内板与室外板2分钟通信不上保护。

P02:代表的含义是IPM代表的含义是模块保护。

P03:代表的含义是高低电压保护。

P04:代表的含义是室内温度 传感器 开路或短路( 房间 、温度)。

P05:代表的含义是室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)。

P06:代表的含义是室内 蒸发器 温度保护关 压缩机 (高温或低温)。

P07:代表的含义是室外冷凝器高温保护关压缩机。

P08:代表的含义是抽湿模式室内温度过低关压缩机。

P09:代表的含义是室外排气温度过高关压缩机。

P10:代表的含义是压缩机顶部温度保护。

P11:代表的含义是化霜或防冷风。

P12:代表的含义是室内风机温度过热。

P13:代表的含义是室内板与开关板3分钟通信不上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考