建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统~~~

消火栓系统设计规范中原文:“7.4.2 室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。”
还有“7.4.6 消火栓的设置位置应符合下列规定。
1.室内消火栓应首先设置在楼梯间、走道等明显和易于取用的地点;
2.住宅和整体设有自动喷水灭火系统的建筑物,室内消火栓应设在楼梯间或楼梯间休息平台;
3.多功能厅等大空间其室内消火栓应首先设置在疏散门等便于应用的位置;
4.汽车库内消火栓的设置应不影响汽车的通行和车位的设置,且不应影响消火栓的开启。”
我想请问:建筑物整体是什么概念 详细点的 多谢
一个两层建筑,除地下室都设有自动喷水灭火系统,消火栓要设在楼梯间或楼梯间休息平台吗?

建筑物整体是什么概念?
就是全部的意思,真个楼层需要防火的任何地方都设置。
包括建筑地下室,各楼层,需要防火的任何地方。
有时候建筑会做局部喷淋防火设计。这个时候就是有些房间或者区域没有自动喷淋设计,这时候的消防就靠消火栓解决。

消火栓满足的同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,是对生命的保障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考