接地电阻测试仪怎么使用

如题所述

使用方法

1、接地电阻测量(如图一)


图一

· 沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。

· 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。

· 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。

2、土壤电阻率测量(如图二)


图二

· 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:

Ф=2πRL

其中

Ф—土壤电阻率(Ω·cm)

L—探针与探针之间的距离(cm)

R—地阻仪的读数(Ω)

用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。

· 测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢

3、导体电阻测量(图三)


图三

4、地电压测量

测量接线如图一,拨掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表头数值即为E、P1间的交流地电压值。

5、测量完毕按一下电源“OFF”键,仪表关机。

注意事项

1、存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。

2、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图四所示:


图四

3、测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。

4、测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值

5、本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流时,优先使用交流电。

6、当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。

接地电阻测试仪

博宇电力公司接地电阻测试仪介绍

1、工作原理

接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。

工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。

2、使用范围

接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。

3、主要特点

· 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。

· 采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。

· 允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。

· 本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。

· 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。


接地电阻测试仪技术指标

1、使用条件

环境温度:0℃~+45℃

相对湿度:≤85%RH

2、测量范围及恒流值(有效值)

电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)

电压:AC 0~20V

3、测量精度及分辨率

精度:0~0.2Ω≤±3%±2d

0.2Ω~200Ω≤±5%±2d

1~20V≤±3%±2d

分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V

4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差

·允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)

0~2Ω,2~20Ω ≤1KΩ

20~200Ω ≤2KΩ

RP(P1与P2之间)<40KΩ 误差≤±5%

·允许地电压(工频有效值)≤5V 误差≤±5%

5、电源及功耗

最大功率损耗≤2W

直流:8×1.5V(AA,R6)电池

交流:220V/50Hz

6.体积与重量

体积:217mm×217mm×133mm

重量:≤1.8kg

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-05

接地电阻测试仪使用方法

1、连接仪器测试线:按照下图所示连接测试线(粗线接电流输出端口,细线接电阻检测端口)。

2、接通仪器电源,按下电源开关,预热5分钟。

3、按要求选择测试量程开关,一般选择600mΩ档。

4、将电流旋钮逆时针旋至零位,然后将两组测试夹相互短路。

5、根据需要选择手动测试或定时测试(手动测试时定时开关为“关”,自动定时测试时定时开关为“开”)。

6、检查条件设定无误后,按动“启动”按钮,测试灯亮,调节“电流调节”旋钮至所选择的电流值(一般为12A)。

7、将“预置/测试”开关置于“预置”状态,调节“报警电阻调节”电位器,预置报警电阻值为500mΩ。(需要有电流输出的情况下,才可预置报警电阻值)。

8、预置报警电阻调节好后,按动“复位”按钮,切断输出电流,同时将“电流调节”旋钮旋至最小,将短接的测试夹分开。

9、测试前点检:将测试夹短接,调节电流旋钮至5A电流值,断开测试夹,仪器发出报警则点检合格,否则不合格。

10、仪器点检合格后进入测试:首先将测试夹分别接到灯具外壳金属部分及接地线连接点,然后按动“启动”按钮,“测试”灯亮,调节“电流调节旋钮”至所需的电流值,读下显示屏显示电阻数值。测试中当被测物的接地区域电阻大于所设定(500mΩ)报警的值,仪器即发出断续声光报警,此时判定被测灯具接地电阻不合格。如需停止测试则按动“复位”键(定时测试时,时间到后仪器自动切断电源),“测试”指示灯熄灭,回路电流即被切断,将测试夹从被测物上取下,以备下次测量。

11、如需继续测量相同产品请重复第9步即可,如需测试其它产品请重复3~9步骤,无需测量请关机。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-17
1. 两线法

条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。

适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。

接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。

2. 三线法

条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。

适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷球型避雷针QPZ 接地。

接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。

3. 四线法

基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。

4. 单钳测量

条件:测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。

适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。

接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。

5. 双钳法

条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。

接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。

接地电阻测试仪分为 大型地网接地电阻测试仪 与接地电阻表。两者功能、范围等不同。

大型地网接地电阻测试仪可满足超大型、大型常规接地网的测量。可用于精确测量接地阻抗,接地电阻,接地电抗,场区地表电位梯度,接触电压,接触电位差,跨步电压,跨步电位差,转移电位,导通电阻,土壤电阻率,地网电流分布情况等参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》的要求。

接地电阻表适用于小型电阻的测量。接地电阻表摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。接地电阻测试仪应保存在室内保持其环境温度0℃~40℃,相对湿度不超过80﹪,且在空气中不能含有足以引起腐蚀的有害物质。
第3个回答  2020-10-17
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。

1. 两线法

第4个回答  2020-10-17