发电机纵向零序电压保护在什么情况下存在动作死区
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-05
发电机纵向零序电压保护在绝缘等级低的情况下存在动作死区。根据查询相关公开信息显示,因为有些中性点分级绝缘。发电机纵差保护靠近中性点,有些中性点分级绝缘,绝缘等级低,在靠近中性点短路,短路电流可能不超过差动动作电流,所以造成动作有死区。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F4vSq8Svv44P8827qv7.html
相似回答
利用基波
零序电压
的
发电机
定子单相接地
保护
的特点及不足之处是
什么
?
答:
特点是:1、简单、可靠;2、设有三次谐波滤过器以降低不平衡
电压
;3、由于与
发电机
有电联系的元件少,接地电流不大,适用于发电机--变压器组。不足之处是:不能作为100%定子接地
保护
,有
死区
,死区范围5%~15%。