美的35变频出现故障代码E5怎么修

如题所述

一、空调故障代码E5表示:低电压过流保护。
二、出现的原因以及解决方法:
1、电源电压低于187V。现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的。
2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。
3、控制板故障,更换控制板 先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-29
用美的变频小板检测,他会显示具体哪个温度传感器,E5室外机传感器故障。若没有,只能一个个检测了,外机一共三个传感器,除了排气温度传感器50K以外,其余两个都是10K的。显示E5,大多是排气温度传感器坏或接触不良。就是那个黑红插子的传感器。楼下说的是柜机E5,内机显示板与主板通讯故障。