建筑图集11G101-1第79页具体讲解

如题所述

第一行表示,一个通长的梁,如果贯通钢筋(上部结构中仅指梁上部钢筋,地下室底板中指下部钢筋)一跨和相邻一跨钢筋直径不同时,由直径小的钢筋伸过本跨到相邻跨进行搭接或焊接、连接,搭接或连接长度按小直径钢筋计算,位置为邻跨跨中1/3处,如上图示。
第二行表示,一个通长的梁,上部梁贯通筋有部分不通长,一般梁角部筋肯定是通长的,非角部筋有不通长的,比如,四肢箍的梁,角部筋通,中间不通(中间的钢筋仅在梁相交的地方有,无相交的地方没有),但是要把箍筋架立起来,这时就必须增加两根架立筋,将不通的梁中间两根钢筋连接起来,搭 接位置及长度见上图。
第三个表示的是梁二排、三排钢筋的长度及梁底筋的锚固长度。Ln/3指的是梁一排加筋的长度,Ln/4指的是梁二排加筋的长度。梁底筋的锚固长度为梁底筋进入支座(一般是柱或者其它梁、墙开始计算一个锚固长度L ae,一般如果不是边跨梁的话,梁底筋可以直着穿过柱不用打弯钩,但如果为边柱,或者过柱梁高度变小,梁底筋穿不过柱时,梁底筋就要进柱打弯钩(直锚长度够的话不用,不够的话要用),打弯钩的要求是,直锚长度不得小于一半柱宽+5d,弯钩长度为锚固长度减去直锚长度,且一般不小于200mm(这个为经验数字)。最左边的为边跨锚固要求,直锚长度够锚固长度的话可以不用弯钩,不够的话,直锚长度要大于等于0.4Lae,其余的打弯钩,弯钩长度为锚固长度减直锚长度,且不得小于15d。上面还有一种情况就是,如果梁底筋直径很小,锚固长度计算起来就会很短,但是最小也不得小于250mm或者一半柱宽+5d。
第四行表示的是:左边为边跨的梁进柱锚固长度不足时,直锚要求梁筋要伸至柱或梁外侧钢筋内侧(不管梁筋锚固长度够不够)且大于等于0.4Lae。中间一个为边跨梁筋直锚长度足够时,不用打弯钩,但是伸入柱长度必须大于等于一半柱宽+5d。右边为梁底筋,除了可以在支座内进行连接外,还可以在柱外1.5倍梁高(这个数字为梁箍筋的加密长度范围,从柱边开始1.5倍梁高长度内)外进行连接。追问

衷心谢谢你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-27
框架梁纵向钢筋的放置方式。图上表示的很清楚了,还让我们怎么讲解?追问

内行当然懂了,要是不懂我问的大家干嘛呢?