户式中央空调,定压密闭水系统,膨胀罐

户式中央空调,采用定压密闭水系统,用到的膨胀罐怎么选?放在什么位置?室内还是室外?室内的话占用层高,怎么做才好?

1 根据管径算出系统的水量 然后再算出膨胀水量,通过膨胀水量来选膨胀罐。一般都很小的,有5L 8L 12L 的。
2 放在主机的出水管路上就行。
3 不知道你的主机是哪一种类型?如果是整体式的,直接放在室外就可以了。分体式的,那就装在室内了。
4 膨胀罐很小的 占不了多少空间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-29
一般都是装在系统的回水端,空调系统一般用的是阿库斯坦的膨胀罐
第2个回答  2010-09-26
深圳市得汛科技有限公司网站的相关知识里面有详细的选型公式,一般安装在系统的回水端,装在室内较好。
工作中经常有客户打电话来询问膨胀罐(气压罐、压力罐)该如何选型,如果按传统的方法算系统水的膨胀体积很多客户都觉得太麻烦,结合我们意大利Aquasystem在空调中的应用,我跟大家分享一下我们常用的一个经验公式,也是一个速算公式吧,可能没有算系统膨胀水体积那个方法准确,但一般情况下不会有什么问题的,具体如下:
5-10P 选用意大利Aquasystem的5L膨胀罐VR5
10-18P选用意大利Aquasystem的8L膨胀罐VR8
18-30P选用意大利Aquasystem的12L膨胀罐VR12
30-45P选用意大利Aquasystem的18L膨胀罐VR18
45-60P选用意大利Aquasystem的24L膨胀罐VR24
其中制冷量KW和P的换算关系为1 P ≈ 2.5KW
第3个回答  2015-11-06
膨胀水箱是安装在系统顶部的,他的作用:
1.定压作用
2.补水作用
3.吸收系统加热的膨胀。
是最原始、最可靠、最安全的系统定压补水装置。
膨胀管代替膨胀水箱的部分功能,有定压、吸收膨胀的作用,但补不了水。补水泵与之配套组成落地式膨胀水箱来代替屋顶水箱。
膨胀水箱对单栋建筑来说是常用的,也是最经济的,但存在加重屋顶负荷、补水、定压、信号等好多管道需要穿越楼层到达机房的问题,造成管道井加大。所以现在流行用落地式的膨胀水箱。
对于小区换热站等服务较大面积的区域,由于最高的楼层建设周期长、距离机房远、新扩建、改建等未知因素,采用膨胀水箱很困难,大多采用落地式膨胀水箱。
第4个回答  2010-09-29
意大利阿库斯坦膨胀罐怎么选就直接上我们的公司网站看吧,有选型公式,有建议