推荐答案 2017-12-25
配开关一般不是用线的大小来配的,应该用负载大小选择开关的大小,才能有效的保护负载的安全,电线的大小也是按负载大小来选择,这样用电才安全,比如总功率10个千瓦,电流是10000W÷220=45.5A,开关的选择、可按额定电流的1.2~1.5倍选择,即选择标准规格60A的开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F77474SFP4vvF47S7P7.html
其他回答
第1个回答 2017-10-22
80A或100A。
相似回答
16平方铜
电缆380v
配多大
空开
答:
该情况应配100A,3P的空开
。按照16平方毫米3芯铜芯电缆,型号YJV,电缆的载流量是83A,电压是380V三相电源,可以传输50KW左右。可以配100A,3P的空气开关。空开全称空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。