冬季施工基础承台及短柱混凝土达到设计强度的多少可以拆侧模?

前提是冬季施工,而且是基础。基础混凝土C30
请规范回答:但是我在施工现场监理都说达到设计强度30%即可拆模?这参考哪个规范的

1、按照设计规定或2.5MPa,在JTG∕T F50-2011 公路桥涵施工技术规范明确规定

2、冬季施工拆模后注意保湿保温养生,这个就要求7天左右,强度不低于70%。

3、2.5MPa对于C30混凝土在20度时也就是20h~36h的样子

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-21
达到临界强度后再拆。
冬季浇筑的混凝土,其受冻临界强度应符合下列规定:
A.普通砼采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时,应达到设计强度值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥配制的砼,应达到设计强度的40%。
B.掺用抗冻剂的混凝土,当室外最低温度不低于-15°C时不得小于4.0N/mm2, 当室外最低温度不低于-30°C时不得小于5.0N/mm2。追问

请问大神 你是参照哪个规范的?你所说的这两条 哪本规范有?请帮忙查找一下注明出处,高分汇报

追答

gb50666-2015混凝土结构工程施工规范
jgj104-2011建筑工程冬期施工规程

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-21
冬季施工的混凝土基础及短柱的侧模拆除,主要要考虑抗冻问题。因此浇筑后一定要做好保温,等混凝土达到抗冻临界强度后,再撤除保温层,拆侧模。
第3个回答  2019-01-21
基础承台在施工时上部并无压力,只是自重,只要凝固了,稍有强度就可以拆模,由于是冬天施工,强度上升的慢,所以拆模时间要比其它季节长,有个一星期以上就可以了,最重要的是保温
第4个回答  2019-01-21
标准规范上说的是,侧边模板在拆除时不掉角。底部模板,如果跨度小于等于2米混凝土强度要达到50%,如果跨度小于等于8米混凝土强度要达到75%及以上,跨度大于8米混凝土强度达到100%.如果是悬挑式结构,混凝土强度也要达到100%。