变电站 等级 入线 出线

请问变电站的等级是如何确定的?比如,35KV的变电站,指的是其入线还是出线的电压等级是35KV?
再比如220KV的变电站,其入线的电压等级是多少?出线的电压等级是多少?
所有变电站的等级都是这么确定的吗?

所电压等级一般为10(6)kV或35 kV,当变压器容量为8000kV·A及以上,经技术经济比较,选择110 kV电压等级合理时,可设置110 kV变电所。铁路变、配电所除地区变配电所外,还有10 kV变配电所,贯通线、自动闭塞变配电所等。设在铁路车站为自动闭塞电力线路、电力贯通线路和车站供电的是10 kV变配电所。设在自动闭塞区段、专为自动闭塞电力线路供电的是自动闭塞变配电所。专为电力贯通线路供电的是贯通线变、配电所。
具有两路电源的变配电所,每路电源宜保证对全部负荷供电。如供电条件确有困难,应做到当一路电源停电时,另一路电源应保证一级和二级负荷供电。
变配电所主要电气设备分为一次电气设备和二次电气设备。一次电气设备有主变压器、开关设备、电流互感器、电压互感器、高压电容器等,二次设备有测量、控制、保护、信号、计量设备等。
变配电所主接线是由一次电气设备与电源进线和馈出线组成的电路。力求简单可靠。有两路电源的35 kV变电所室采用内桥接线(参见桥形接线)。有两路电源的10 kV地区变配电所宜采用单母线分段接线。给自动闭塞及电力贯通线路供电的变、配电所,为了保证线路的电压水平,应设有载调压器及专用的母线段,馈线断路器应采用适合频繁操作的无油断路器,并在断路器的线路侧设电压互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-04
变电所的电压等级指的是所内最高电压等级,不论进线出线。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-10-04
正如楼上所说的变电所的电压等级指的是所内最高电压等级 所以一般降压站指的进线电压 35KV的变电站,指的是其进线电压为35KV
至于出线 一般变电站出线最低也是10KV的 两圈变的变电站有两个电压等级 三圈变有三个电压等级 220KV的变电站进线肯定是220KV 出线一般为110KV和35KV或10KV 具体为多少要看
变电站的等级是根据变电站在电网系统中的作用 来确定的