请问新建高层建筑1楼的排污管道是否独立,国家是否有规范强制规定,请指点,谢谢

若1楼毛胚排污管非独立已成事实,为避免今后反水,或泄露破裂,应该找物业还是设计单位解决,这样非独立的设计是否不符合建筑的质量要求,同一期的其他两栋楼的底层排污管道都不相同,一般情况下同一设计图纸不应单方面变更是吗,另外业主是否能要求看房屋设计图,谢谢

新建多层及高层建筑1楼的排污管道应该独立,国家《建筑给水排水设计规范》

GBJ15-88规范强制规定的。

根据《建筑给水排水设计规范》第2.4.6条 生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于1.0m。

第2.4.7条 建筑物内给水管与排水管之间的最小净距、平行埋设时应为0.5m;交叉埋设时应为0.15m、且给水管宜在排水管的上面。

第2.4.8条 生活给水管道宜明设、如建筑有特殊要求时、可暗设、但应便于安装和检修。给水横干管宜敷设在地下室、技术层、吊顶或管沟内,立管可敷设在管道井内。

扩展资料:

室外排水管道工程其主要分项工程为:

1)管道土方工程及基础工程,就是为了埋设排水管道而开挖地沟及管道敷设完后的同填等,以及作垫层和管道基础;

2)排水管道的安装敷设,管道一般采用铸铁管,但也有采用钢管或钢筋混凝土管道的;

3)排水管道检查井;包括管道连结井、雨水井,分为砖砌、钢筋混凝土井和砖砌钢筋混凝土井圈等;

4)化粪池工程包括砖砌、石砌和钢筋混凝土浇筑的化粪池。

参考资料来源:百度百科-建筑给水排水设计规范

参考资料来源:百度百科-排水管道工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19

1、要分清楼层是多少层后,参见建筑给排水设计规范(如下图),看一下设计文件(或实际安装的管道)是否符合规范要求。


2、如果确定第1条为设计文件有问题,应该先找物业,由物业上报原建设单位,由建设单位找设计单位修改。


3、同一期的其他两栋楼的底层排污管道都不相同,还是参考第1条,看你的楼层是多少,是否符合设计规范要求。


4、业主在买房时,房屋使用说明中应该有相应的图纸。


5、设计文件都经过当地的审图中心审核过的,底层单独设置排水出户管是常识问题,如果图纸有误,审图中心会提出修改意见让设计单位修正后才可以正式出施工蓝图。


6、最简单、最直接的方法:到物业去找竣工蓝图(一般物业都会有,专供维修时使用),看蓝图中是不是是独排。

追问

谢谢耐心的解释,请问魏先生是否有过相关谈判经验。楼房层高27,提问房屋位于1层复式(加下方地下室),楼上进装修,部分住户已入住,户主在拿钥匙的时候就向物业反应过这问题,给的答复是图纸未设计独排但蓝图未亲见,开发商未在底层设置独排,排污管未见套管这样的常识错误,是否可以归为质量不合格一类,消费者如何维权,为避免今后扯皮,现要提出独排要求,请工和改建费用是否开发商承担?

追答

1、楼房层高27,提问房屋位于1层复式(加下方地下室),底层排水横管应与立管底部相距6米,应该为独立排水。

2、物业反应过这问题,给的答复是图纸未设计独排;如果其它也是20层以上的楼,其余的楼都是独排,那物业就是在说谎。

3、在确定以上两项属实后,物业或开发商无任何反应,直接通过法律路径解决。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-03-02
新建多层及高层建筑1楼的排污管道应该独立,国家早有规范强制规定。不符合者应该改造。追问

能不能把规范引用一下,那个规范几条几款?

第3个回答  2014-03-02

3.4.15


当建筑物内底层的生活污水管道单独排出时,
排水能力可采用表
3.4.14-2
中的立管
工作高度小于等于
3m
时的数值。

国家标准《建筑给水排水设计规范》
GBJ15-88
以上信息如果对你有所帮助,请点下采纳,谢谢!

以上信息如果对你有所帮助,请点下采纳,谢谢!追问

是否能用此规范作为和开发商的谈判条件,好像没有硬性规定,但是不独立,今后反水是铁定事实,现在大部分新楼都是独立设计,未独立设计是否可以判定新楼有质量问题?

追答

咱们是施工方,是按相关图纸及规范施工,只要没有违反这二项及验收规范,就没有问题,如果真有问题也是设计的问题,和咱施工方没有关系了,如果对你有帮助,请点采纳,谢谢如果对你有帮助,请点采纳,谢谢如果对你有帮助,请点采纳,谢谢

第4个回答  2014-03-02
忘楼主看清事实,为一点小事还得跟开发商打官司?也许人家在施工过程中不好施工由施工方业主,设计,监理,商议改动的呢追问

现在偷懒以后遭殃哦,这种直通管道,1楼反水是一定的。

追答

反水到不存在,记住就算当时施工单位为节省材料没按图纸走开发商也绝对不可能给你返工,你也不想想如果单给你家返工了,别的用户呢?你现在去找开发商他也只是敷衍你一下,毕竟你已经交钱了房子是你的了,钱他拿了,还有就是如果以后坏了还有物业啊,这些也归物业上管,还有就是房屋施工单位主体包终生,防水包5年,设备好像是10年