卫生间装修首要的重点就是防水,而且大家对防水的重视程度也是很高的,这不仅仅现表现在业主方面,在装修的施工人员方面来说,也是同样将防水作为重点来施工,任何人都不希望防水施工有什么质量问题。那么说,正规的卫生间做防水又应该是怎么样来做的呢?而对于卫生间的棚顶又有没有必要做出防水呢?接下来就详细的介绍关于防水施工的标准步骤,以及给出棚顶是否有必要做出防水的结果,让大家一目了然的知道关于卫生间防水的专业性知识。
正规的卫生间如何做出标准的防水施工
对于正规卫生间来说,可以分成下沉式卫生间和非下沉式卫生间,两种卫生间在做防水上有着本质量区别,所做防水步骤也有着很大的不同。
非下沉式卫生间做防水的标准步骤,具体的如下:
首先在卫生间里按着图纸进行新建墙体的施工,在卫生间新建墙体时必须要做出防水地梁,这样才能确保后期防水施工质量;
对卫生间所有墙面进行检查,检查内容包括原墙面是否空鼓、原墙面是否垂直、原卫生间是否正方,如果检查出有问题,那么处理完成;
对卫生间做出水电施工的精准画线施工;
使用工具将已经画好线的水电线进行开槽施工;
对卫生间进行垃圾清理,并将墙地面进行清洗,特别是水电槽沟里也要清洗干净;
使用刚性防水对水电槽沟内进行防水涂刷,注意只是单独的给水电槽沟内进行涂刷;
开始做水电施工,建议卫生间的水电施工以“水电顶、电走顶”的方式来进行,这样方便后期维护;
对水电进行测压和验收工作,并且将水电路进行拍照存档,方便后期维护使用;
对卫生间所有地面下水管道周围进行;
对卫生间水电墙面开槽部分进行水泥砂浆回填;
对卫生间所有下水管道进行检查,查看原始下水管道是否能正常使用、是否存在渗漏现象;
将卫生间内所有下水管道管根位置向下铲2-3公分,然后使用堵漏材料进行涂刷施工;
将卫生间原地漏下水管口做碗状处理,便于后期水流直接流入下水管;
对卫生间墙面和地面进行清洗施工,确保墙面无浮尘;
使用分色纸将卫生间墙面的自来水出水口进行缠绕保护,地面下水管道口用盖帽盖上保护;
在墙地交接处,使用网格布上下连接涂刷,要求平整,无皱,对称;
使用刚性防水对卫生间墙面进行第一遍防水施工,涂刷的高度不能低于1.8米,建议涂刷高度做成2.4厘米高度,因为这样墙面防水性会更好;
待第一遍防水收干然后,继续涂刷第二遍刚性防水,注意必要是使用刷子来进行;
墙面防水施工完成后,封闭现场让其晾干;
开始做地面防水层上拉毛施工,墙根处留出30公分,便于地面防水再次施工;
开始铺贴墙砖,建议卫生间瓷砖做“墙压地”的方式,因为这样更美观,也方便排水;
等到墙体铺贴完成后,进行地面的清理;
开始铺贴卫生间门槛石,并将其周围使用堵漏材料进行细致的堵漏施工;
开始在卫生间门口位置做出地面防水施工前的防水埂制作,建议做出L型;
使用柔性防水对地面和墙面预留出的30公分位置进行统一性涂刷防水,注意必须是使用刷子来手工刷到地面和墙面30公分位置;
封闭卫生间施工现场,让防水自然收干;
开始对卫生间进行放水,做卫生间的闭水试验,并且通知业主、物业、楼下住户,并约定检查卫生间闭水试验的时间;
待卫生间地面闭水试验超过24小时后,按照之前约定的时间,到楼下住户家进行查看棚顶位置是否有渗水现象,如果没有出现渗水现象,那么就说明防水施工合格,就可以在物业的防水验收单上签字;
将卫生间闭水的地面存水清除,准备铺贴地面瓷砖;
将卫生间淋浴位置门槛石使用水泥砂浆填实铺贴,待其收干后使用堵漏材料将周围进行细致堵漏施工;
开始铺贴卫生间地面瓷砖,在淋浴区要做好地面坡度,地漏位置要低于地面3mm左右;
待地砖全部收干后,将墙面最下面一排砖铺贴完全;
非下沉式卫生间施工全部完全。
下沉式卫生间做防水的标准步骤,具体的如下:
对卫生间地面和墙面高度超过其它地面的位置,进行刚性防水施工;
开始做出卫生间水电路施工,以“水电顶、电走顶”的方式来进行,这样方便后期维护。同时将卫生间地面凹池里的下水管道全部布置好,注意要做出暗地漏用来排水;
使用水泥砂浆对下沉式卫生间凹池地面进行水泥找坡度施工,并以暗地漏作为最低点来进行;
开始对凹池做出对下水管道保护的分仓施工;
使用陶粒对分仓后的卫生间凹池进行回填;
在陶粒上面做出钢筋网施工;
使用水泥、黄沙、石子进行拌均匀,然后对卫生间进行回填施工;
待回填完成后,进行洒水养护;
下沉式卫生间施工全部完全。
卫生间顶棚也有必要做防水吗?
对于卫生间棚顶来说,是完全没有必要做出防水施工的,因为在卫生间棚顶做防水,已经违背了防水的意义和防水的基础要求,棚顶上做出防水也毫无意义的。能让防水发挥其作用的施工方法必须是背面做防水的方式来进行,也就是说要在棚顶楼板的上面来做,这也就是需要楼上的邻居在卫生间地面来做出防水。但是在自家卫生间棚顶做防水是属于迎面做防水,这样做防水看起来有用,实质上是没有什么用处的,只要楼上出现卫生间漏水情况,一样还会从棚顶位置往下漏水。