实验室装修涵盖很多工程,包括实验室装饰工程、实验室通风工程、实验室电气工程、实验室给排水工程等等,那么常规实验室装修建设需要注意哪些问题呢,且听华测实验室为您解析。

一、装修工程中所有实验室都应考虑换气装置,保证实验室内空气处于安全范围

二、装修工程中的地板建议采用地板砖/PVC卷材地胶,防腐,耐用

三、吊顶建议采用防潮,防尘为主的吊顶材料

四、水电工程建议均采用隐蔽工程,每个进水端都应配备水阀,以防终端水阀失 灵漏水造成的麻烦

五、灯具方面建议吸顶式有保护罩的LED灯管,方便维护,清洁、节能

六、通风柜比较多的房间可适当采用空调补风

七、实验室排风为强排风,一定要优先安装后再进行空调等相应的布管,减少施工后期强排风的噪音及震动

八、实验室区域主配电一定要根据大功率仪器总和加预留

九、实验室区域各功能房间内的电及水都要优先考虑实验室家具厂家的预留水电位置施工

十、总体装修方案定要根据实验人员最终确定的功能布局方案基础上进行装修方案设计并施工,减少设备与整体装修的冲突
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-22

化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。
所以不同功能的实验室房屋对于结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。

 

1.化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。

 

2.根据化验任务需要,操作过程中常产生有害的气体或蒸气。因此,通风设备要安装到位,通风柜要用起来。

 

3.建筑要求 化验室的建筑应耐火或用不易燃的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好,门应向外开,大实验室应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。

 

4.供水和排水 供水要保证必须的水压、水质、和水量以满足仪器设备正常运行的需要,室内总阀门应设在易操作的显著位臵,下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。

 

5.通风设施 由于化验工作中常常会产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种: 

①全室通风 采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时;

②局部排气罩 一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染;

③通风柜 这是实验室常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。

 

6.煤气与供电 有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。

 

7.实验台 实验台主要由台面、台下的支架和器皿柜组成,为方便操作,台上可设药品架,台的两端可安装水槽。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。

 

8.精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。

 

9.为保持一般仪器良好的使用性能,温度应在15~30℃,有条件的最好控制在18~25℃。湿度在60%~70%,需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调。

 

10.仪器室可用水磨石地或防静电地板,不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电。

 

11.大型精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。必要时要配备附属设备(如,稳压电源等)。

 

12.气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近室为能建钢瓶室(方向朝北)的位置。

 

13.放仪器用的实验台与墙距离500mm,以便于操作与维修,室内有有良好的通风,原子吸收仪器上方设局部排气罩。

 

14.药品储藏室 药品储藏室房间应朝北、干燥、通风良好,顶棚应遮阳隔热,门窗应坚固,室内设排气降温风扇,采用防爆型照明灯具。备有消防器材。

 

15.钢瓶室 易燃或助燃气体钢瓶要求安放在室外的钢瓶室内,钢瓶室要求远离热源、火源及可燃物仓库。钢瓶室要用非燃或难燃材料构造,墙壁用防爆墙,轻质顶盖,门朝外开。要避免阳光照射,并有良好的通风条件。答案来自

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-12-27
一、实验室设计:门的要求(来源喜格)
室内门的尺寸:按照建筑模数排列各实验室,就按模数的倍数填写长、宽、高。如实验室要求空气调节系统必须吊顶,则层高就相应增加。有的实验室是特殊类型,根据情况而定。
二、窗要求:实验室的窗有各种要求。
开启:指向外开启的窗扇。
固定:有洁净要求的实验室采用固定窗,避免灰尘进入室内。
部分开启:在一般情况下窗扇是关闭的,用空气调节系统进行换气,当检修、停电时,则可以开启部分窗扇进行自然通风。
双层窗:在寒冷地区或空调要求的房间采用。遮阳:根据实验室的要求而定,有时需要水平遮阳,有时须有的可用百叶窗。
密闭:窗扇可以开启,但又要防止灰尘从窗缝进入,故采用密闭窗、屏蔽窗、隔声窗。
三、实验室设计:配电工程
适宜的配线系统:一般设计新建筑中的配线,应考虑到为今后的发展留有余地,以避免重大的改装。此外,应注意保证购置的新设备或局部的重装设备不应使原有线路增加多度的负担。决不要用增大保险丝的方法来补偿超负荷的线路。熔断丝或过电流保护装置的安装是以它们所能保护的一定导线系统的能力为基础的
四、实验室照明建设
实验内部采用的光源,目前通常用的是LED灯,有爆灯、着火及腐蚀性气体的场所,须采用防爆密闭式灯具。现代实验室采用三基色节能灯,用于实验室的灯具多采用吸顶灯,这样既可起到防尘作用,也可以防酸腐蚀,同时可以避免光源对眼睛引起的眩光作用。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-06-12
是装修建设必须要考虑的,就是使用功能满足要求
第4个回答  2021-01-11
1、实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。
2、装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。
3、采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。
4、对实验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。