但是图集第79页图示搭接位置怎么是在边跨三分之一处是?是画错了吗
追答作为连续梁边跨三分之一处,那就是完全没有负弯矩、剪力不很大之处。作为框架边跨三分之一处也是负弯矩小到接近为0、剪力不很大之处。还要注意到框架梁的箍筋加密区以外。
图集第79页图示搭接位置边跨三分之一处与我回答的没有不一致的地方啊。
但是梁上部钢筋搭接应该是在跨中三分之一处啊。也就是应该从三分之一处往跨中搭接。而图集图示是从三分之一处往边跨搭接。虽然都是在三分之一处,图集上图示的搭接位置应该属于边跨三分之一处了而非跨中三分之一处
追答79页看来有点不够妥贴,但是,如果避开了箍筋加密区,那附近相差不多也没有多大关系,土建工程嘛,不能比航天那么精准。
虽然说避开了加密区,但是梁上部钢筋支座到三分之一处属于受拉区。我没学过结构力学,不知道这样说对不对,搭接应该避开受拉区。对么
追答对,“梁上部钢筋支座到三分之一处属于受拉区” ,但是我们讨论的不是整个三分之一区,而是三分之一处(及附近)!况且,随着荷载分布不同,梁柱的刚度比不同,在三分之一处,梁的截面上的弯矩不一定,正、负、零都可能。“三分之一”是个大概的数,是个好记的数而已。
上面的回答中,我几次都强调三分之一处负弯矩等于零或接近零,尤其是连系梁的边跨端完全没有负弯矩。人人都知道,没有负弯矩,梁的上部就不受拉。
另外,钢筋接头禁区之一“③构件钢筋受力大的地方”,并不是说一定要在不受拉的地方。
如果你还没明白,可追问,我可画几种弯矩图形上传。