配电箱电表带互感器怎么安装

如题所述

将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过即可。接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引出。

用户需要注意电压互感器是要接电源的。电流互感器不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的电流表的两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。

扩展资料:

配电箱使用注意事项:

1、配电柜电压互感器的选择。在选择时应考虑以下3个因素:根据被测电路选择额定电压等级和一次绕组额定电压。另一个是参照测量准确度要求选择互感器准确度等级。第三个根据测量仪表的负载功率大小选择互感器的容量。

2、根据配电柜电压互感器附带的接线标志牌正确接线。使用中要注意将电压互感器的一次绕组并联接于被测电路,二次绕组接测量仪表。

3、配电柜电压互感器的二次绕组绝不允许短路。当二次绕组发生短路时,会出现很大的电流.互感器有被烧毁的危险。因此电压互感器的一、二次绕组都要安装熔断器,以防止意外事故。

4、配电柜电压互感器的铁心、二次绕组的一端及外壳在安装时必须同时可靠接地。

参考资料来源:百度百科-互感器

参考资料来源:百度百科-配电箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-20

配电箱电表带互感器安装步骤:

01看一下接线的总的线路图,需要电流互感器共3组,6根线,电压线要3根,零线1根就可以了。

02把三个互感器穿到三根火线ABC相上,注意这里方向要顺着电流来的方向,对应的互感器从P1到P2穿过去。

03S1和S2是接互感器的信号线的,要用1.5mm的多芯的铜线才行,把3个互感器的s1和s2端子引出来,如图所示。

04现在接电压线,分别从ABCN相电源上并联四根电压取样的线,也是要用1.5毫米的多芯铜线才行。

05取出电表,电表接线盖子上有接线图的图,拍下来照着做,然后打开接线盖子。

06注意这里不要弄错了,一定要仔细做,做完检查。

穿A相的互感器的S1S2接线为S1--1  S2--3  A线电压线接2。

穿B相的互感器的S1S2接线为S1--4  S2--6  A线电压线接5。

穿C相的互感器的S1S2接线为S1--7  S2--9  A线电压线接8。

N线接10。

07三项的电压线和电流线不要搞错了,一定不要接混。还有电流互感器穿线方向不要弄反了,要顺着电表转动的方向走,不能反着来,不然电表会反转。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03
2、5、8分别接三相电源A、B、C端。
三个互感器的S1分别接电度表的1、4、7。
三个互感器的S2并联起来。
电度表3、6、9也并联起来。
A相电流互感器S2接互感器A相电流出(也就是电度表的3接线端子)然后通过电度表的9接线端子接地,10端子接零线。
第3个回答  2010-10-04
互感器可装在开关进线端或出线端,注意一次电流由P1流向P2.二次以常用DT862为例:2,5,8为A,B,C电压线,10为零线,1,4,7分别为3个互感器电流输出S1端,3,6,9为3个互感器电流输出S2公共端.即二次线共8根.
第4个回答  2015-09-05
每个电流器相互连接,电流互感器是用来将电路电流变小,以便用来测电路电流,一般要接电流表或电度表,这样电流表和电度表就不用做的很大,主要是从经济方面来考虑的,现在市场上还没有太大的电流表和电度表,如果没有电流互感器,就不能测定电路的电流,也不能测定电路的功率了,现在市场上卖的电流表示数上标的很大,比如几百A的,都是通过电流互感器来实现的,否则无法使用。