将三个互感器穿在三根火线A相B相C相上,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过即可。接互感器的信号线S1,S2,用1.5mm的多芯铜线,将三个互感器上S1、S2端子引出。
用户需要注意电压互感器是要接电源的。电流互感器不需要电源。将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的电流表的两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。
扩展资料:
配电箱使用注意事项:
1、配电柜电压互感器的选择。在选择时应考虑以下3个因素:根据被测电路选择额定电压等级和一次绕组额定电压。另一个是参照测量准确度要求选择互感器准确度等级。第三个根据测量仪表的负载功率大小选择互感器的容量。
2、根据配电柜电压互感器附带的接线标志牌正确接线。使用中要注意将电压互感器的一次绕组并联接于被测电路,二次绕组接测量仪表。
3、配电柜电压互感器的二次绕组绝不允许短路。当二次绕组发生短路时,会出现很大的电流.互感器有被烧毁的危险。因此电压互感器的一、二次绕组都要安装熔断器,以防止意外事故。
4、配电柜电压互感器的铁心、二次绕组的一端及外壳在安装时必须同时可靠接地。
参考资料来源:百度百科-互感器
参考资料来源:百度百科-配电箱
配电箱电表带互感器安装步骤:
01看一下接线的总的线路图,需要电流互感器共3组,6根线,电压线要3根,零线1根就可以了。
02把三个互感器穿到三根火线ABC相上,注意这里方向要顺着电流来的方向,对应的互感器从P1到P2穿过去。
03S1和S2是接互感器的信号线的,要用1.5mm的多芯的铜线才行,把3个互感器的s1和s2端子引出来,如图所示。
04现在接电压线,分别从ABCN相电源上并联四根电压取样的线,也是要用1.5毫米的多芯铜线才行。
05取出电表,电表接线盖子上有接线图的图,拍下来照着做,然后打开接线盖子。
06注意这里不要弄错了,一定要仔细做,做完检查。
穿A相的互感器的S1S2接线为S1--1 S2--3 A线电压线接2。
穿B相的互感器的S1S2接线为S1--4 S2--6 A线电压线接5。
穿C相的互感器的S1S2接线为S1--7 S2--9 A线电压线接8。
N线接10。
07三项的电压线和电流线不要搞错了,一定不要接混。还有电流互感器穿线方向不要弄反了,要顺着电表转动的方向走,不能反着来,不然电表会反转。
本回答被网友采纳