280度防火阀怎样联锁停风机

如题所述

280度防火阀直接与排烟机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。

阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。

排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。感烟(温)电信号联动使阀门关闭,通风空调系统风机停机。

手动使阀门关闭,风机停机;温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭;输出阀门关闭信号;按90°五等分有级调节风量。

机械防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

机械排烟:局部排烟和集中排烟。局部排烟方式:在每个需要排烟的部位设置独立的排烟风机直接进行排烟。集中排烟方式:将建筑物划分为若干个区,在每个区内设置排烟风机,通过排烟风机排烟。

凡是需要设置排烟设施又不具备自然排烟条件的部位都应设置机械排烟系统。具体说来,根据《高规》规定,一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设机械排烟设施。

扩展资料:

应用范围

概括地说,凡是需要设置排烟设施又不具备自然排烟条件的部位都应设置机械排烟系统。具体说来,根据《高规》规定,一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设机械排烟设施:

(1)无直接自然通风、长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道;

(2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间;

(3)不具备自然排烟条件或净高超过12m的中庭;

(4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室;

(5)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,而裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应保证25~30Pa;

(6)对于商场、餐厅、公共娱乐场所等人员集中,且可燃物较多的活动场所,也应设置机械排烟系统。汽车库也应设置机械排烟系统。

参考资料来源:百度百科-机械排烟

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-21

其实这个很简单,你只要将风机的控制电路串接于防火阀的“联锁触头”上即可,也就是从风机控制箱到排烟防火阀之间,你再放两条线就够了。一般在排烟防火阀上都有一组无源微动开关,有一常开、一常闭。你这个情况应该接在常闭微动开关上,即系统在排烟时,阀门是打开状态,此时,风机控制回路经阀门的常闭触点接通,正常运行;而当系统风管内温度达到280摄氏度时,系统不再允许继续排烟,阀门就关闭了,原来的常闭触点断开,切断了风机启动接触器的保持电路,从而实现其联锁控制功能。我给你说明白了吗?这里面你要熟悉两方面的知识,一是消防排烟系统的功能和运行程序,另一方面是接触继电系统的控制原理。说难不难,说简单也真的很简单,因为都有是入门的知识。

本回答被网友采纳