二相电,750v水泵,300米的线路长,用2.5平方铜线够用吗?

如题所述

供电线路偏长了,最好能使用4平方或更大线径的供电电源线。

在300米长的供电线路情况下,供电线路上面的供电电压值衰减会比较大,当实际供电电压是220V,到水泵入线端的时候,实际供电电压值低于198V,水泵启动就会有异常。
建议选用4平方或以上线径的供电电源线,同时观察水泵启动运转状况,必要时候应更换一个容量稍大一些的水泵电机电容器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-24
应该没有问题,正常情况下750W水泵的电流不会超过4A,可以使用。
第2个回答  2020-06-24
不够。启动电流太大。
第3个回答  2020-06-24
不够用,距离太远了。