电容补偿的工作条件是什么?

如题所述

电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值)(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!)而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。低压动态无功补偿是采用晶闸管作为开关,投切电力电容器组、实现无功补偿的装置。该装置能有效改善用电负荷的功率因数,具有显著的节能效果;同时在TSC系统中采用特定的电感器,可有效防止谐波放大、有效吸收大部分谐波电流,达到谐波治理的目的。自愈式低压并联电容器(MKPS、BSMJ/BCMJ/BZMJ)适用于工频50Hz或60Hz额定电压1000V及以下的交流电力系统中与负载并联,以提高系统的功率因数降低线损改善电压质量充分发挥发电供电设备的效率。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-02

电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。电力电容补偿也称功率因数补偿。一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。装置工作时由控制器实时监测系统电压及无功功率的变化。当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组投切门限时,控制器给出投切指令。由过零电路迅速检测晶闸管两端电压(即电容器和系统之间的电压差),当两端电压为零时触发晶闸管,电容器组实现无涌流投入或无涌流切除。WDB-K型低压无功动态补偿装置控制器为全新数字化设计、软硬件模块化、集成度高、电磁兼容、抗干扰能力强,有12个输出端子,可实现分相、平衡、分相加平衡三种方式补偿。适用范围广,可满足不同性质负荷的补偿需要。可根据系统电压、无功功率控制无触点开关组投切,有手动和自动两种操作模式,并具有过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。WDB-K型低压无功动态补偿装置采用大功率晶闸管投切开关,控制器可根据系统电压,无功功率、两相准则控制晶闸管开关对多级电容器组进行快速投切。晶闸管开关采用过零触发方式,可实现电容器无涌流无冲击投入,达到稳定系统电压、补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。

第2个回答  2018-01-02

海拔高度不超过1000m;周围空气温度不低于-20℃,不高于40℃;相对湿度不超过85%;没有引起火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀的环境;垂直倾斜度不超过5°,没有剧烈震动颠簸的场所。电容器的接触器选择时除了常规的参数要注意外,还要注意一个问题就是电容器投切瞬间的涌流问题。对于单纯的电容器补偿来说,选用的接触器一定要选用专用的电容器投切接触器,因为此种接触器具有抑制涌流的作用。对于串联电抗器的电容器补偿形式来说,如果保证接触器-电抗器-电容器的顺序来说则选择接触器时与普通的接触器没有区别。