防排烟系统风管制作钢板厚度是怎样要求的

如题所述

如是金属管,防排烟风管壁厚按规范所要求高压系统的壁厚,如果是非金属管,则按设计(规范对此没做相应规定)。只要防火等级达到相应标准就行。

防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。

机械防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-05
钢板风管板材厚度表(mm)
风管直径D或长边尺寸b
类别
圆形风管
矩形风管
除尘系统风管
中、低压系统
高压系统
D(b)≤320
0.5
0.5
0.75
1.5
320<D(b)≤450
0.6
0.6
0.75
1.5
450<D(b)≤630
0.75
0.6
0.75
2.0
630<D(b)≤1000
0.75
0.75
1.0
2.0
1000<D(b)≤1250
1.0
1.0
1.0
2.0
1250<D(b)≤2000
1.2
1.0
1.2
按设计
2000<D(b)≤4000
按设计
1.2
按设计
注:
1、螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%。
2、排烟系统风管钢板厚度可按高压系统。
3、特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。
4、不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。