住宅楼消防验收问题。

  买的期房,准备去收房时发现大门上多出个桥架。桥架从电井出来,经过我们两家的大门上,一直延伸到扶梯口逃生通道上。桥架的离地尺寸小于2.4米。

  问了两位消防系统的朋友。说没见过这样装桥架的,这个一旦发生火灾,特别是电起火的时候,逃生通道多数是被堵上了。

  但开发商说他们是按图施工,设计图是消防审核通过了的。

  想请教下大家,这样的房子消防能通过吗?

开发商通知你去收房,就表明消防验收已经通过。没有通过消防就交楼是少数,因为开发商会挨重罚和处理的。
你可以要求开发商公示消防验收合格证。
这个做法没有问题,因为电表箱安装在你的楼层。追问

电起火的时候,我们往哪里逃生?

追答

你买房的时候没有问清楚水电的情况。
建议准备买房的人要注意这些小细节问题。
你往那逃生,是你自己的问题。

追问

据说我们这里的消防验收还没通过的。

你是说买期房前可以要求开发商提供水电布局图?没有的话就不要买?

逃生通道是业主自己的问题?——与开发商无关?

追答

1、据说我们这里的消防验收还没通过的。如果是这样,你就不要收房

2、你是说买期房前可以要求开发商提供水电布局图?本来就有水电施工图。你不问开发商怎么贵给你看

3、消防通道住宅已经有的。逃生,就是自己的问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考