第1个回答 2016-12-15
试压规范
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002
对一般工艺管道,走水介质时的试压要求是:
金属及复合管道试压,试压压力为工作压力的1.5倍且≥0.6Mpa,试验压力达到试压值时保持10分钟后,查管道接头水不漏,压力表压降≤0.02Mpa为合格。然后降到工作压力。
塑料管含PVC,PPR管道试压,试压压力为工作压力的1.5倍且≥0.6Mpa,试验压力达到试压值时保持60分钟后查管道接头水不漏,压力表压降≤0.05Mpa。然后降低压力至工作压力的1.15倍保持120分钟,查管道接头不漏水,压力表压降≤0.03Mpa。符合塑料管两次连续试压的要求后判定为最终合格
装修水电需要注意点什么
水:
1.管道材料、龙头有质保书合格证及检测报告。使用比较有名气的产品。
1.注意管道试压
1.电线、电缆、电线管材料、暗装配电箱、开关插座有质保书合格证及检测报告。使用比较有名气的产品。
2.电线、电缆要做绝缘电阻测试。绝缘电阻≤0.5M欧姆
3.厕所、厨房等电位端子要做接地电阻测试。接地电阻≤4欧姆
4.电线管走向横平竖直
5.开关插座内电线接头必须使用转接器
6.吊灯吊钩直径≥8毫米
7.强电与有线、网线管道分开敷设,弱电管道最好采用金属管。
8.强电和弱电接头盒之间间距≥50厘米
9.参见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015的相关规定本回答被网友采纳