对于电缆路径探测,信号发生器的接线和使用方法有其特定步骤。首先,当处理离线电缆(未运行且无电的电缆)时,推荐采用芯线-大地接法。这种方法将电缆金属铠装(护层)的接地线分开,包括低压电缆的零线和地线。将信号发生器的红色鳄鱼夹夹在一根完好芯线上,黑色夹子则连接打入地下的接地钎。在电缆的另一端,对应芯线也连接接地钎,务必使用接地钎而非直接接地网,以避免干扰其他电缆。

相线-护层接法则是在电缆一相和护层之间发射信号,但这种方法的有效信号较小,不适合复杂场景,特别是在多条电缆并行的情况。此时,芯线-大地接法更为适用,特别是在区分电缆困难时。

在选择输出模式时,通常连续输出模式能满足大部分探测需求,但在干扰较大的地方,可以切换到断续输出模式以增强信号对比。操作信号发生器的接口板上的开关来切换模式,打开电源后,仪器会根据负载自动调整阻抗匹配,表头显示输出电流。

通过观察电流大小,可以判断电缆电流回路的阻抗。电流大表示阻抗小,信号强,探测容易;电流小则可能表示阻抗大、信号弱,探测灵敏度降低。如果输出电流极小,可能是接线问题或线路不通,可能无法进行探测。

对于电池检查,按下电池检测键,表头显示电池电量,绿色区域表示正常,黄色区域表示电量不足但仍可短期工作,低于黄色区域则需充电后再使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考