故障代码:E7
故障内容:室外风机速度失控故障
故障原因及排除:
1、检查室外风机线、反馈是否脱落或损坏。脱落需确实接回,损坏需更换。
2、若室外风机不转,就需更换风机马达。
3、如室外风机还能运行,室外基板已损坏。更换控制电路基板。
4、建议联系专业人员进行检修。
美的空调常见故障代码检修:
美的空调故障代码ee,证明是压缩机相序反接故障。由于在安装时,连机线将室内风机霍尔反馈线或显示面板连接线缠绕后从电脑板上扯松或扯掉,所以会导致此故障出现。
解决方法:
1、将连机线从室内机后骨架穿进后,一定要检查有没有和内风机电机线、显示面板线有缠绕(相互缠绕或连机线从多芯的线中间穿过)的情况或者将前述两种线压住的情况,尽量使其分开;
2、在确认第一步没有问题后,将连机线固定在室内机端子排上后,将连机线与连机管一起包扎时,注意不能将连机线拉得太紧,更不能先使劲拉一下,以防止将室内机内部分线束拉松、拉掉。
本回答被网友采纳美的变频空调出现E7故障代码,说明美的变频空调室内外机通讯出现故障,如果是刚刚安装的空调,则可能是连接线接错了,导致美的变频空调出现E7故障代码。
但是如果是用的一段的空调的话,就是室内机或者室外机的电脑板通讯电路出现问题,导致的美的变频空调室内机显示屏出现E7故障代码。
维修方法:
检查室内外机的电源接入方式是否一致,室内外机的信号连接线也要是对应的不能连接错位。如果是使用了一段的美的变频空调出现E7故障代码,则说明内机主板或者主控电路板故障,这种情况只要更换新的电路板或者主控电路板就可以了。
本回答被网友采纳E7代表室外直流风机失速故障。若室外风机不转,则需更换风机马达。如室外风机还能运行,而室外基板已损坏,则要更换控制电路基板。