光伏电站,是指一种利用太阳光能、采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。光伏电站是目前属于国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目。可以分为带蓄电池的独立发电系统和不带蓄电池的并网发电系统。太阳能发电分为光热发电和光伏发电。现时期进入商业化的太阳能电能,指的就是太阳能光伏发电。
光伏电站接入电网的技术要求:按照电压等级对并网光伏电站分为三类:小型光伏电站(接入电压等级为0.4kV)、中型光伏电站(接入电压等级为35kV)和大型光伏电站(接入电压等级为66kV以上)。根据是否允许通过公共连接点向公共电网送电,可分为可逆和不可逆的接入方式。
对并网光伏电站电能质量的要求遵循以下标准:GB/T1459-1993《电能质量公用电网谐波》;GB/T12325-2008《电能质量公用电网谐波》;GB/T12326-2008《电能质量公用电网谐波》;GB/T15543-2008《电能质量公用电网谐波》;光伏电站并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不超过其交流额定值的0.5%。光伏电站的二次用直流系统的设计配置及蓄电池的放电容量应符合相关规程的技术要求。光伏电站的电能质量满足规程要求,电压谐波和波形畸变、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度、直流分量在规定的范围内。光伏电站的安全自动装置应按规定配置齐全。光伏电站至电网调度机构具备独立路由的可靠通信通道。光伏电站应当在并网运行6个月内聘请具备相应资质的测试单位进行本光伏电站运行特征测试,并向电网企业提供运行特征测试报告,测试内容应满足国家电网的规定要求。
光伏电站并网发电特性:光伏发电具有随机性、间歇性和明显周期性的特点,目前还不能准确预测,不能参与电力平衡进入发电计划安排。光伏发电电力消纳只能按《可再生能源法》的要求,并网后由电网公司全额收购;光伏发电只在白天发电,夜间辐射度为零,出力也为零。日出后太阳辐射逐渐增强,到中午时分达到高峰,光伏电站也随着辐射增强而出力增强,中午时分出力最大;当光伏电站有出力时,电网中的其它电源需要调整出力,让出负荷由光伏发电供电。受天气影响,在光伏发电出力迅速下降时,必须由其它常规能源为其有功出力提供补偿调节,以保证对用电负荷持续、可靠、安全地供电;光伏发电功率的波动,完全依据天气状况随机变化,比电网正常的负荷变化快很多,当有云层飘过可以使光伏电站出力迅速减少高达70%。