LED灯关掉以后还有微亮是怎么解决

LED吸顶灯接好线以后,在开关关掉的情况下,还有微亮,而且是一闪的现象发生,开关控制的是火线,请高手告知怎么解决,谢谢

LED灯关了后仍微亮怎么解决?老电工一步步教你,实用电工技术!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-12

1.出现微亮的情况,说明还是有感应电的。

2.室内布线有问题。

3.开关可能有漏电的情。

解决办法:

1.一定要切断火线。按原理说,切断火线,一般不会有感应电压。但零线如果和火线

并列走线,从零线会感应出微弱的电压。

2.可能你的室内布线有问题。解决办法,试试在零线对地线(大地)接一个1M的电阻。

或在LDE灯两根电源线之间接1M电阻试试。

3.开关一定不能有漏电的情况,开关一定要切断火线。

扩展资料:

LED灯损坏原因

1.电流的电压不稳定,供电电压升高特别容易造成LED灯的毁坏,电压突然升高的原因很多,电源的质量问题,或者用户的不当使用等等原因都可能让供电的电源电压突然升高。

2.灯管的供电通路局部短路,造成这种情况的通常是线路中某个部件,或者其它导线的短路使这个地方的电压增高。

3.也可能是LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其它LED上。

4.灯具的散热效果不好,我们都知道灯管发光就是一个散热的过程,如果灯具内的温度过高就容易使LED的特性变坏。这样也容易对LED灯造成损坏。

5.还有可能是灯具里面进水了,因为水是导电的,这样就会使灯具的线路短路。

6.装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏。

参考资料:百度百科:LED灯

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-23
这个现象一般发生在成品大型led灯上,因为有几十乃至几百个小led,每个的电压是3v左右,所以厂家为成本和工艺出发,采用市电经简单的阻容降压半波整流后接几十个灯珠串联.而一般家用的灯开关是单刀单掷,也就是只切断了火线,0线还连着,然而0线只是相对于火线是0电位,但不是真正与大地或建筑物同电位的0v,加上线路长带来的感应电压,虽然最多才几十伏,但电流很小,不足以让人有感觉,但在灯上的小电路板有少许漏电的情况下,让led发出一点荧光还是可以的. 解决这个有点难度,主要可从以下入手:换用双刀单掷开关,在灯上的线路板上的220v进线处并联470k-1M的泄放电阻,降压限流电容上也要并联这样的电阻,还不行的话在两根220v进线处分别接二个这种电阻到灯外壳,释放感应到的静电. 这些都采取后一般都会见效,但不太懂电子的人就不要动手了,不就有点荧光嘛,就当个免费照明灯好了,对灯的寿命也没影响的.本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-16
应该分析零线接地的问题。既然火线已经确认全由开关控制,开关全关,火线连接LED灯那根线是零电压,零电压是不能激发LED灯闪的。那么造成灯闪就是连接LED灯的那跟零线作怪了,因为零线连接整楼全部用户包括室外变压器,如果零线中有杂乱干扰脉冲电压,该电压与所有带镇流器的灯相互作用,造成LED灯闪。
检查与解决:
1.先关总开关看闪不闪。
2.检查家内总开关是否控制零线,若不控制就把接线柱上的进户零线摘掉看看闪不闪。
3.用摇表测试地线接地电阻大小,看看接地是否良好,有可能室外零线接地不好,电阻大。
4.在家中找一个可靠的接地点如金属自来水管、混凝土墙内钢筋...把零线接上,让杂乱干扰脉冲电压从阻值小的墙滤放掉,让火、零线都零电压。
第4个回答  2018-08-04

