电机三相电流差多少算正常?

我的110kw电机两项电流差了20A有没有什么指标来衡量?

1-3A。

理论上讲三相电压平衡,三相电流就应该平衡。但电压不可能绝对平衡,电流也随之有相差,一个正常的电机三相电流相差的大小取决于电压的相差大小。

正常工作时也允许有点偏差。5%是安全的标准范围。即相间电流误差5%是正常的三相异步电动机按GB1032,和出厂试验标准,三相电流的不平衡度控制在10%就可以,超过这个值就对电机的运行带来负面影响。误差当然是越小越好,如果1-3A都算正常,大于3A就要注意。

扩展资料:

注意事项:

如果电动机功率选得过小,就会出现小马拉大车现象,造成电动机长期过载,使其绝缘因发热而损坏甚至电动机被烧毁。

如果电动机功率选得过大.就会出现大马拉小车现象,输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。

参考资料来源:百度百科-三相电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
  三相异步电机的三相电流不平衡度的标准是不大于10% 。
  计算公式:
  三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值≤ 10%
  Y系列(IP23)三相异步电动机技术条件(机座号160-280)JB5271-91
  Y系列(IP237)三相异步电动机技术条件(机座号315-355)JB5272-91
  4.20
  当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中的任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。
  引自《旋转电机标准汇编.异步电机卷》在其中193页、205页。
第2个回答  2013-10-16
1、三相的电流矢量总和是不是0?2、(最大电流值-最小电流值)/最大电流值<10%算正常
第3个回答  2013-10-16
电动机的三相电流出现不平衡是由于三相电压不平衡而导致的。因此只要三相电压平衡度在允许范围之内,三相电流略有不平衡是正常的。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-08-31
正常都是平衡的。有时可能是电机本身三相不平衡;还有可能是电源被别的单相负载给拉偏了!