疏散楼梯宽度

一层1800平方的办公建筑,6层,疏散楼梯时多款好?3米够么?
疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算。规范里面这么写,我都不知道这建筑可以容纳多少人,怎么计算

疏散楼梯的最小宽度不宜小于1.1米。

应按梯段净宽计算,(墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度)如果楼梯间是双跑楼梯的话,则大约为楼梯间总宽度的“一半”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-07
按照普通办公室的人员密度4人/m²
六层公共建筑的疏散楼梯百人净宽度1m
如果每层都是1800m²,得出:
1800/4*1/100=4.5m
特殊办公室,大小会议室就忽略不计了
如果六层总面积是1800m²,那么就4.5/6=0.75m。
因为公共建筑疏散走道和楼梯的净宽度下限是1.1m,所以最终取值1.1m
第2个回答  2017-12-12
不够,应该有4.5米以上的宽度
第3个回答  推荐于2017-12-13
民用建筑设计通则:
建筑物除有固定座位等标明使用人数外,对无标定人数的筑物应按有关设计规范或经调查分析确定合理的使用人数,并以此为基数计算安全出口的宽度。
6.7.1 楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
6.7.2
墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
办公建筑设计规范:
普通办公室每人使用面积不应小于4m2,单间办公室净面积不应小于10m2
中小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80m2;
建筑设计防火规范:
5.3.17
学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按下列规定经计算确定:
表5.3.17-1 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的净宽度(m)

地上四层及四层以上各层:耐火等级一、二级1.00 m,耐火等级三级1.25 m
办公楼建筑的疏散设计要求:
2
在多层民用建筑中,各层的使用情况不同,每层上的使用人数也往往有所差异。如果整栋建筑物的楼梯按人数最多的一层计算,除非人数最多的一层是在顶层,否则不尽合理,也不经济。对此,每层楼梯的总宽度可按该层或该层以上人数最多的一层计算,即对楼梯总宽度分段进行计算,下层楼梯总宽度按其上层人数—最多的一层计算。
如:一座二级耐火等级的6层民用建筑,第四层的使用人数最多为400人,第五层、第六层每层的人数均为200人。计算该建筑的楼梯总宽度时,根据楼梯宽度指标1m/百人的规定,第四层和第四层以下每层楼梯的总宽度为4m;第五层和第六层每层楼梯的总宽度可为2m。

3 本条明确了商店建筑的疏散人数计算方法。本回答被网友采纳