微电网中采用储能装置进行功率补偿,削峰填谷,提高电能质量的问题

大家好,想咨询以下几个问题,可能专业人员看起来是很基本的问题,先谢谢您了!
1:补偿装置最终的目标应该是对功率因数的调节?是对有功功率还是对无功功率进行调节来实现呢?
2:有功功率跟无功功率调节是怎么实现的?在技术手段上调节什么参数实现?在实际中采用什么器件实现?
3:经常说的术语“功率补偿”指的是有功功率的调节吗?是不是调节电压U和频率F就叫做功率补偿?
4:补偿装置的响应速度怎么样,是什么级别的,会不会毫秒级的波动反映不过来,秒级的波动才能够反应过来?电网电压波动能否瞬间采集?瞬间最快有多快?从采集到执行补偿最快需要多长时间?
在线等,欢迎讨论,知道几点说几点就好,或者哪有这方面学习的资料,期待您的回答!

电能质量的两个重要指标是频率和电压,电网有功功率的变化会导致频率的波动,无功功率的变化会导致电压的波动。所以调节有功和无功就可提高电能质量。电能质量里的谐波等问题储能装置解决不了。
1:补偿装置最终的目标应该是对功率因数的调节?是对有功功率还是对无功功率进行调节来实现呢?
从技术角度出发,储能变流器既可调节有功,也可调节无功,但储能变流器价格较高,所以主要用来调节有功,无功由无功补偿装置来调节。
2:有功功率跟无功功率调节是怎么实现的?在技术手段上调节什么参数实现?在实际中采用什么器件实现?
储能变流器调节有功,是通过电池的充放电来实现的。无功调节可通过接入电容、电感实现,但这种方案响应速度慢,SVG设备通过电力电子器件来调节无功。
3:经常说的术语“功率补偿”指的是有功功率的调节吗?是不是调节电压U和频率F就叫做功率补偿?
功率补偿无功、有功都有可能。是通过调节有功、无功来稳定频率和电压。
4:补偿装置的响应速度怎么样,是什么级别的,会不会毫秒级的波动反映不过来,秒级的波动才能够反应过来?电网电压波动能否瞬间采集?瞬间最快有多快?从采集到执行补偿最快需要多长时间?
响应速度都是毫秒级的,从采集到命令执行在30ms内完成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
呵呵

以下是个 人的理解,可能有误,供楼主参考罢。

1、微电网中的储能装置,它补偿的是微电网的总功率,以补偿有功功率为主,也提供无功功率。
2、实际上,补偿装置就是一个备用电源(反过来说,也是一个储能器),它在主电源输出不能满足负荷要求的时候,输出功率。在负荷较轻的时候,吸收电网功率(储能)。对电网功率的调节技术比较复杂,简单地理解,可以这样:提高输出电压,就向电网输出能量。降低输出电压,就吸收电网功率。
3、你说的【功率补偿】,我理解是无功功率补偿,那是通过电容器,或者有源无功功率发生器对负荷的无功功率需求做补偿(给负荷提供无功功率,减少负荷对电源的要求)。
4、储能补偿装置的反应速度,与采用的技术有关,小功率的,在微妙级别就动作了,大功率或超大功率的,通常在几十个毫秒~几百毫秒左右。追问

好吧,我参考一下,3.4点我比较认可,第1点以调节有功为主,你比较确定吗?
另外调节电能质量好像是这样,通过检测电压U和频率F的波动后,分别调节无功功率和有功功率来实现补偿,我是这样认为的,and you ?

追答

电能质量,本质上是电压、频率、波形失真度等几个参数的一致性,所以调节电能质量,也是通过这几个参数调节的。可以理解为对有功功率、无功功率等的调节。