水泵和压力罐一起用,开关怎么接有图片吗

如题所述

如果是消防成套的话,在总管上的电接点压力表直接移到控制柜里面就行,如果是变频的话远程压力表或者是压力传感器移到控制柜。成套的话必须要有控制柜,没有控制柜不行,直接接开关是不行的。

压力罐用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水。膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补水箱的作用,

膨胀罐充入氮气,能够获得较大容积来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身压力并联向稳压系统补水。本装置各点控制均为联锁反应,自动运行,压力波动范围小,安全可靠,节能,经济效果好。

扩展资料:

压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内压缩空气将罐内的水压入管网,水位下降,罐内空气压力也随之下降。

当降至所要求的下限压力值时,电接点压力表的指标即接通下限触点,继电器动作,电机与电源接通、水泵重新启动工作。正常情况下,水泵可在无人控制的情况下工作,并可根据用水量的变化,自行调整水泵开停次数与工作时间,保证向管网连续供水。

参考资料来源:百度百科-压力罐

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-19

 压力表MP的(上)端为上限校正针、2(中)端为压力表气压针、3(下)端为下限校正针。我们知道,压力罐与整个供水管网相连,外界用水使压力罐内压力不断下降,当压力低于下限时,中下表针接触,IC-1输出高,继电器J2吸合,水泵M运转,“运行”指示灯4亮,水泵向压力罐内注水,压力不断增大,气压针缓慢上移,当气压针与上限相接触时,IC-1翻转,继电器J2释放,水泵M停止运行,“停机”指示灯LED3亮。外界用水,压力罐内压力不断下降,当气压针和下限再次相碰,重复上述工作过程。  
  缺水保护电路:细管井一般采甩PVC材料的细管凿入地下,将地表水抽出。由于季节的差异,有时地下水位下降,而造成水泵抽空,对电机的安全存在一定的威胁。我们在上水管顶部设置了电极4端,同时5端与外壳相连,正常情况下上水管水源流正常情况下上水管水源流畅,通过水的导电性4、5相接,IC2-A输出高电平,三极管BG1截止,当水位下降或上水管大量进气时,4、5两点间为空气,即无水断开,IC2-A输出低电平,BG1导通,触发T1导通,“缺水”指示灯LED1亮。继电器J1常闭点切断IC-1供电回路,水泵M停止工作,同时发出报警声。C11为缺水延时,增加系统的稳定性,防止有气泡等因素时的误报警。C2、R3为抗干扰电路,以防止可控硅误触发。  
  过流保护电路:在水泵正常工作时,器L感应稳定在某一数值上,接在IC2-B的输入端,正相输入端的电位由R21、电位器W的分压得到。调整W可使正相输入端电位刚刚大于反相输入端,当电机运行中因过载、阻转、滞转、工作电压偏低等原因造成电机工作增大时,L感应电压随之增高,至使反相输入端的电位高于正相输入端,IC2-B翻转输出低电平,三极管BG2导通、触发T2导通,J1吸合同时切断IC-1供电回路,电机停止运行,”过流“指示灯LED2亮,同时报警器响。

第2个回答  2014-11-22
如果是消防成套的话,在总管上的电接点压力表直接移到控制柜里面就行,如果是变频的话远程压力表或者是压力传感器移到控制柜。成套的话必须要有控制柜,没有控制柜不行,直接接开关是不行的。本回答被网友采纳