1、JBF5155配接JBF-11SF或JB-QB-JBF5010型火灾报警控制器多线手动控制盘,可通过主机设置,输出持续/脉冲DC24V信号。

2、JBF5155输入/输出模块的输出方式可以通过更改控制器“设置多线登记及故障检测”菜单下的“输出状态”进行设置,其中“0”代表持续输出,“1”代表单次输出。

3、持续输出时仅C1端子输出,“启动”状态输出24V电压,“停止”状态不输出。

4、单次输出时C1,C0都有输出信号,“启动”时C1输出24V电压,2秒后停止输出;“停止”时C0输出24V电压,2秒后停止输出。

扩展资料:

北大青鸟APTECH成立于1999年,依托北京大学 优质雄厚的教育资源和背景,秉承“教育改变生活”的发展理念,一直致力于培养中国IT技能型紧缺人才,通过特许加盟和院校合作两大经营模式以及先进的IT职业教育课程体系在教育领域广泛开展合作。

北大青鸟APTECH 将继续发扬北大“勤奋、严谨、求实、创新”的精神,不断扩充课程产品体系,扩大服务范围,向更广泛人群提供更为优质的培训服务,以期成为中国最大的职业教育机构,最大的职业教育产品提供商,培养职场精英!

参考资料:北大青鸟-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-08

下图是北大青鸟JBF5155模块的接线方法,详细可以参考北大青鸟消防JBF5155模块接线方式

1、模块使用2线制,区分正负极性,建议线型NH-RVS-2×1.5mm2,通讯距离≤1500米。

2、输出触点容量为:C1启动输出、C0停止输出DC24V/80mA。

3、模块终端监视电阻:反馈端10KΩ/停止输出端3KΩ。

第2个回答  2014-11-05
JBF-3141,输入输出模块
第3个回答  2014-11-13
不清楚,,,,,,,,,,,,
第4个回答  2014-11-13
出v刹需持续程序