浪涌保护器怎么安装?

如题所述

浪涌保护器采用35MM标准导轨安装

对于固定式SPD,常规安装应遵循下述步骤:

1)确定放电电流路径

2)标记在设备终端引起的额外电压降的导线,。

3)为避免不必要的感应回路,应标记每一设备的 PE导体,

4)设备与SPD之间建立等电位连接。

5)要进行多级SPD的能量协调

为了限制安装后的保护部分和不受保护的设备部分之间感应耦合,需进行一定测量。通过感应源与牺牲电路的分离、回路角度的选择和闭合回路区域的限制能降低互感,

当载流分量导线是闭合回路的一部分时,由于此导线接近电路而使回路和感应电压而减少。

一般来说,将被保护导线和没被保护的导线分开比较好,而且,应该与接地线分开。同时,为了避免动力电缆和通信电缆之间的瞬态正交耦合,应该进行必要的测量。


扩展资料:

作用:

1、雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影响以及防雷和防浪涌的保护,已成为人们关注的焦点。

2、云层与地之间的雷击放电,由一次或若干次单独的闪电组成,每次闪电都携带若干幅值很高、持续时间很短的电流。一个典型的雷电放电将包括二次或三次的闪电,每次闪电之间大约相隔二十分之一秒的时间。大多数闪电电流在10,000至100,000安培的范围之间降落,其持续时间一般小于100微秒。

3、供电系统内部由于大容量设备和变频设备等的使用,带来日益严重的内部浪涌问题。我们将其归结为瞬态过电压(TVS)的影响。任何用电设备都存在供电电源电压的允许范围。有时即便是很窄的过电压冲击也会造成设备的电源或全部损坏。瞬态过电压(TVS)破坏作用就是这样。特别是对一些敏感的微电子设备,有时很小的浪涌冲击就可能造成致命的损坏。


基本特点:

1.保护通流量大,残压极低,响应时间快;

2.采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;

3.采用温控保护电路,内置热保护;

4.带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;

5.结构严谨,工作稳定可靠。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-19

浪涌保护器是内部防雷装置的重要组成部分,可以限制瞬态过电压,保护电气线路及设备的安全。【钧和电子】根据防雷技术规范将浪涌保护器的安装方法如下:

一、电源线路浪涌保护器的安装方法

(1)在线路进入建筑物的入口处、防雷区的接口和靠近被保护设备的地方,应设置各级电力线路的浪涌保护装置。各级电涌保护器的连接线应短而直,长度不应超过0.5m,并应固定牢固。电涌保护器的每一端子应与同一级别开关、熔断器下桩头配电箱中线路的同一端子相线连接,电涌保护器的接地端子应与防雷区的等电位接地端子板连接最短距离。配电箱的保护地线直接与等电位接地端子板连接。

(2)带端子的电源线浪涌保护器应压接;带端子的浪涌保护器应与端子连接。

(3)浪涌保护器的连接导线最小截面积如下表:

二、天馈线路浪涌保护器的安装方法

(1)馈线的浪涌保护器应安装在馈线和被保护设备之间。应安装在机房设备附近或机架上,或直接安装在设备的射频端口上。

(2)天馈电涌保护器的接地端子应采用截面积不小于6mm2的铜导线与lpz0a或lpzob与lpz1交界处的等电位接地端子板连接,地线应短而直。

三、信号线浪涌保护器安装方法

(1)信号线浪涌保护器应与被保护设备的信号端口相连。浪涌防护器(SPD)可安装在机柜内或固定在设备机架或附近的支架上。

(2)信号线浪涌保护器的接地端子应采用截面积不小于1.5平方米接地线应短而直。

扩展资料:

功能:

1、雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,也可能发生在云层与地面之间;此外,使用许多大容量电气设备引起的内部浪涌对供电系统(中国低压供电系统标准:AC50Hz220/380V)和电气设备的影响,以及雷电和浪涌的防护,已成为人们关注的焦点。

2、云和地面之间的闪电放电是由一个或多个单独的闪电组成的,每一个闪电都携带着许多高振幅和短持续时间的电流。典型的闪电放电由两到三次闪电组成,每一次闪电间隔约为二十分之一秒。大多数雷击电流的范围在10000到100000安培之间,它们的持续时间通常小于100微秒。三。由于大容量设备和变频设备的使用,供电系统的内部浪涌越来越严重。

3、由于大容量设备和变频设备的使用,供电系统内部的浪涌现象越来越严重。我们将其归因于瞬态过电压(TVS)的影响。任何电气设备都有允许的供电电压范围。有时即使是很窄的过电压脉冲也会造成设备的供电或全部损坏。这就是瞬态过电压(TVS)的破坏方式。特别是对于一些敏感的微电子器件,有时小的浪涌冲击会造成致命的损伤。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-11

一、电源线路浪涌保护器的安装方法

(一)电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区的界面和靠近被保护设备处。各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接,浪涌保护器的接地端应以最短距离与所处防雷区的等电位接地端子板连接。配电箱的保护接地线(PE)应与等电位接地端子板直接连接。

(二)带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器采用接线端子与接线柱连接;

(三)浪涌保护器的连接导线最小截面积如下表:

二、天馈线路浪涌保护器的安装方法

(一)天馈线路浪涌保护器应安装在天馈线与被保护设备之间,宜安装在机房内设备附近或机架上,也可以直接安装在设备射频端口上;

(二)天馈线路浪涌保护器的接地端应采用截面积不小于6mm2的铜芯导线就近连接到LPZ0A或LPZOB与LPZ1交界处的等电位接地端子板上,接地线应短直。

三、信号线路浪涌保护器的安装方法

(一)信号线路浪涌保护器应连接在被保护设备的信号端口上。浪涌保护器可以安装在机柜内,也可以固定在设备机架或附近的支撑物上。

(二)信号线路浪涌保护器接地端宜采用截面积不小于1.5mm2的铜芯导线与设备机房等电位连接网络连接,接地线应短直。

上述回答希望能帮到你

第3个回答  2020-04-21
浪涌保护器又叫防雷器,是并联安装的,安装在配电柜中。用于深圳雷晟品牌的防雷器,他们的产品质量都很不错的,有兴趣可去咨询下
第4个回答  推荐于2017-11-25
浪涌保护器的如何选型和安装在什么位置上,这些都决定了我们的浪涌保护器能否有效的防过电压保护,下面我们就以浪涌保护器为例来描述我们应该如何选型和如何安装的问题。如何选择浪涌保护器:
1、IEC61312、61643、GB50057-94和VDE0100是选择浪涌保护器的选型标准,为了使过电压达到最低而且对电源电路设备无危害,我们需要严格的分级防雷保护。
2、在电源防雷的选型中,我们要严格根据使用浪涌保护器的电网环境的而定,比如说TN、TT等电网制式就是电网的良好环境。
3、B类浪涌保护器在使用于低压配电电路中时,我们需要安装在第一级的浪涌保护器的电源电路的交界面区。这样可以避免遭受雷击或者是感应雷时而引起的传导型浪涌过电压保护而给设备带来的危害。
特别注意事项:1、为了不使持续的短路而是设备损坏,我们需要不让浪涌保护器过载,所以我们建议需要把安装一个保险丝或者空开在浪涌保护器的前端位置;
2、当无人监测浪涌保护器的使用状态时,我们建议在安装浪涌保护器而无人监测的场合安装带有远程显示的过电压保护器。本回答被网友采纳