风机盘管机组安装使用说明

● 机组在搬运时,连接管两端不能做手柄之用。机组在安装时应特别留心,防止施工杂物进入风机叶轮和电动机、表冷器上,在运行前,滴水盘在凝水管内外夹杂物必须清除。

● 机组安装必须保持水平,以确保排除凝结水,并保证风管连接正确性,减少因安装不平造成的振动噪声(最好使用JH型振吊架安装,效果更佳)。当机组的风口接口与送、回风的接口不符时,由现场置变截面风管将其连接。

● 所有送回水管和凝结管的安装均应符合工程设计图,进回水管与支管连接最好采用挠性接头,该接头可减少管道振动噪声,并起到保护风机盘管接头不致于扭断的作用。

● 机组回水管接头上备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。

● 所有接线应符合规范和法规。机组线路之间与实际线路相符合,安装时与保护地线连接。

● 机组供热时,热水温度不应高于65℃,防止换热器管内结垢和机组老化。

● 机组冬季长时间停用,必须采取防冻措施,以防换热器被冻坏。

● 严禁多台不同型号的机组串用一个控制开关控制。

● 换热器应定期吹除尘埃,保证良好的空气流动性,确保最佳传热性能,过滤器应定期清洗,保证回风通畅。

● 凡因用户不正确使用产品或不按操作规程安装产品而发生的意外、故障及损失,本公司将不承担任何责任。

● 严禁室内安装及装修期间时使用,避免杂物吸入盘管。

四、安装示意图及接线方法

水管、风管安装示意图及接线图

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-19
关于机组安装等问题,都可以参照安装图集的。
风机盘管安装请参见安装图集《风机盘管安装》,图集号:01K403
第2个回答  2018-01-23
风机盘管安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管这几大步骤。
在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记:
1、在安装风机盘管时,风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方;
2、出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。
风机盘管支架固定安装
1.风机盘管应设置独立的支、吊架固定。
2.根据施工图确定吊杆生根位置,生根一般采用膨胀螺栓。
3.按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。
4.减振吊架的安装应符合设计要求。查看安装图解请搜【水舒士|中央空调末端风机盘管安装方法及步骤指南】即可
第3个回答  2016-07-14
那我怎么知道