11问答网
所有问题
2、消防系统所需的压力准确的计算包含几部分?
2、消防系统所需的压力准确的计算包含几部分?
举报该问题
推荐答案 2017-10-20
通俗的讲,建筑给水系统所需压力即把水从供水口送到配水点(用水点)所需的压力。 计算公式为 H=H1+H2+H3+H4-H5, 式中H为给水管网所需压力;H1为供水点到配水点的静水压,及高程差;H2为供水点到配水点管路总水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失之和;H3是水表节点的水头损失;H4为配水点工作水压,建筑
给水排水
规范规定了各种用水设备的最低工作压力,一般取0.05MPa;H5为市政管网能提供的部分供水水压,需减掉这部分,如果有给水水池的话,H5值取零。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7MMSqP288Fv2Fq47vq.html
相似回答
消火栓
的压力
怎么
算?
知道的朋友帮帮忙
答:
平时应保持压力大约在120m左右(标高0.000m处),消防泵启动时标高0.000m处压力建议130m以上。
入口所需压力计算包括3部分:几何高度+管道阻力损失+最不利点消火栓栓口所需压力
。通常百米建筑栓口所需压力按20m估算,管道阻力损失可以预留个十几米,几何高度就不用说了多高加多高。详细计算可以去查《给...
大家正在搜
压力大怎么办,如何缓解压力
压力的意思
标准压力
压力怎么算
压力的方向
生活的压力
天枢的准确位置图和作用
足三里的准确位置图片
四白的准确位置图
相关问题
消防-消火栓什么情况下(多少压力)要加减压装置?规范哪条?
消防自动喷淋灭火系统末端压力多少为正常值?
消防系统划分
建筑消防给水系统所需压力p=280+40*(n-2)中280...
消防系统中的持压泄压阀的压力是怎么确定的
消防栓压力标准
室内给水系统压力如何计算,还有消防供水。
消防自动喷淋系统的工作压力怎么计算