三相异步电动机用摇表可以摇上去,但是一接电就跳闸!摇表用的是低压摇表,电机是4KW的!摇表测试了,
三相异步电动机用摇表可以摇上去,但是一接电就跳闸!摇表用的是低压摇表,电机是4KW的!摇表测试了,没有问题!请相关专业人士帮忙解答一下故障原因
举报该问题
推荐答案 2014-10-20
遥测电机至少应有两步,一、摇测对地绝缘。二、摇测相间绝缘。一般的经验摇法有一千瓦一兆欧的说法,低压电气最低也要达到0.5兆欧以上才算合格。如果上述条件都满足那么只有以下三种可能
1、控制线路故障
2、负载出现机械性故障
3、电机轴承磨损故障或扫堂故障
观察启动状态,是超过启动电流允许范围吗?是缺相吗?是空开故障吗?是热元件故障吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7MS2SvqMqS4qP744qq.html
其他回答
第1个回答 2014-10-20
三相异步电动机用摇表可以摇上去,但是一接电就跳闸!摇表用的是低压摇表,电机是4KW的!摇表测试了,没问题,那样的话检查材料或电动机。
相似回答
电机故障
,用摇表
正常,送
电就电机
打火
,跳闸,
请问是什么原因?
答:
匝间短路了
!就是相邻的两根绕线绝缘破坏短路了,你可以用微欧姆计测试三相绕组会发现三相电阻不平衡,有时候大功率电机可能测不出来,因为电阻太小!但是拆掉定子看线圈仔细看可能能看到匝间短路的痕迹!