局部等电位和总等电位联结之间是否需要连通?

局部等电位和总等电位联结之间是否需要连通?600问给的回复是否,不解,请各位前辈指点

电位端子箱只要与接地主筋连接即可,该卫生间内的金属设备的接地线接入该等电位端子箱内即可,这样就起到了接地效果,因此卫生间局部等电位无需再与总等电位端子箱连接。

另外,还要看设计是否是联合接地体,如果是就没有必要在与总等电位连接了啊。如果不是联合接地体最好还是与总等电位连接,那样可以降低接地电阻。不管采用什么样连接方式,都应该和总的接地系统形成回路,并保证接地电阻值。

扩展资料:

等电位端子箱作用

1、总等电位联结的作用,在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。

2、辅助等电位联结的作用:将两导电部分用导线直接作等电位联结,使故障接触电压降至接触电压限值以下。电源网络阻抗过火,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时;

自TN系统同一配电器供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式防电击要求时。

3、局部等电位:当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器,可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结,被称作局部等电位联结。

参考资料:百度百科-等电位端子箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
总等电位联结是PEN线与所有进出建筑物的金属导体做连接。以消除,PEN线与所有进出建筑物的金属导体之间,所有进出建筑物的金属导体相互之间可能发生的转移电位。对人员造成电击伤害。等电位,对防火必要性不大。仅是人员电击风险。局部等电位,是PE线末端与其可接近的进出建筑物的金属导体做连接,以消除更微弱的电位差。本电位差,一般不认为是相线对PE线接地故障产生。相线对PE线接地故障在TN系统中,应当严格被及时切除,1、灵敏度2、后备保护3、剩余、4、AFCI。局部等电位,需要消除的是,相线意外在PE线末端处 与 其可接近的进出建筑物的金属导体短路,此时,该金属导体因未做灵敏度校核,不能保证切除线路,因此,可能会在金属导体上产生一个电位差,表现在PE末端与金属导体上,当人可同时触及时,可能会发生电击事故。PE线是贯通的,PE线末端与金属导体做局等,即已经与总等做了电气连接。在TT系统中,是另类了,TT系统,做了总等以后,不必再做局等。因此,TT系统在室内配电上是有些优势的。但是。TT系统的接地体应当特殊处置。 查看原帖>>本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-10
  电位端子箱只要与接地主筋连接即可,该卫生间内的金属设备的接地线接入该等电位端子箱内即可,这样就起到了接地效果,因此卫生间局部等电位无需再与总等电位端子箱连接。
  另外,还要看设计是否是联合接地体,如果是就没有必要在与总等电位连接了啊。如果不是联合接地体最好还是与总等电位连接,那样可以降低接地电阻。
  不管你采用什么样连接方式,都应该和总的接地系统形成回路,并保证接地电阻值。