请问KYN28,在进线柜上,都安装一个微机保护,里面有关于三段电流的二次整定值,具体是如何计算的。

一段 电流 是好多 二段是好多 三段是好多,公式是怎么,比如我的是400/5A的互感器怎么算的。。

三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用变压器的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考