请问KYN28,在进线柜上,都安装一个微机保护,里面有关于三段电流的二次整定值,具体是如何计算的。
一段 电流 是好多 二段是好多 三段是好多,公式是怎么,比如我的是400/5A的互感器怎么算的。。
举报该问题
推荐答案 2014-01-16
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用变压器的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7MSqvF8FPSF4F7727q.html
相似回答
...一下
,关于
10KV
三段电流的二次整定值,有
没
有具体
的计算公式?_百度...
答:
800KVA的配变一次额定电流是46,19A,50/5就是10/
1,二次
就是4.6A熔断,速断就是4.6*1.1=5.06A,过流4.6*1.3=
大家正在搜
什么是进线柜什么是出线柜
进线柜是受电柜吗
高压开关柜进线柜
配电柜进线柜
一定要高压进线柜吗
怎样区分进线柜和出线柜
环网柜进线柜
电柜进线口
双电源进线柜
相关问题
高压开关柜上整定时出现三个选项,一个过载,一个过流,一个速断...
高压KYN28柜,2进线1母联,微机保护装置选用什么电源?直...
怎么计算高压开关的整定值
请问微机综合保护控制器里面的整定值是什么意思,又是如何设定整...
一段,二段,三段电流保护指什么?
配电间的通风空调电源箱进线断路器整定值是160A,应该设置多...
10KV高压进线柜速断电流值的整定范围?
继电保护定值计算?