我们工地附近一电台发射塔,塔吊钢丝绳吊钩都带电,也只能操作工人带绝手套,但因这两天塔吊升节之后,变频器就受影响了,几乎无法控制档位,塔吊无法使用,请教高人指导如何解决,在此谢了
举报该问题
推荐答案 2010-10-11
塔吊、钢丝绳、吊钩都带电,这个太奇怪了。如果这个异常了,那塔吊里面的设备就会有影响的 以前没有这个现象吧,按照这个现象,塔吊即使不升节的时候,变频器也会受影响的。所以排除变频器(实际就是那些操作杆的部分)有故障之外,就得解决带电问题了。从原理上来看,有漏电之后,塔吊的等电位发生了变换,原先的电位都受到了影响,所以档位判断就会出问题。这个问题可不小啊 相当于通常的设备外壳带电了,对人员是潜在的危险
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7Mq47788.html
其他回答
第1个回答 2010-10-07
首先要搞清楚干扰源的性质。被干扰后出现的状况。一般的处理办法是屏蔽和接地。接地端子和电缆截面积不能太小。
第2个回答 2012-09-25
这个好像没有办法解决吊钩带电的问题。在发射塔附近不适宜使用塔吊。因为吊钩和地面会形成电势差。电压很高。
第3个回答 2010-10-08
先试点简单的方法,将变频器的外壳接地。
同时将输入的三相加一个磁环!
第4个回答 2010-10-07
楼上回答不错,
接地+滤波电容,
如果还不行,建议加AC(DC)电抗器
相似回答
塔吊变频器
显示e l、65f
答:
电机过载。可能原因:1、V/F曲线不合适;2、电网电压过低;3、通用电机长期低频运行;4、电机过载保护系数设置不合适;5、电机堵转或者是负载突然增大;以上是使用手册上的内容,还有一点,是使用手册上没有提到的,那就是:
变频器
遭受
电磁干扰
导致的。这种原因多见于使用多台变频器的场合,或者是有电焊...