穿墙套管的厚度要求是什么?有人知道这个问题吗

穿墙套管的厚度要求是什么?有人知道这个问题吗

第1个回答  2020-11-21
穿墙套管又叫做 穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。

柔性穿墙防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性穿墙防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性穿墙防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

刚性穿墙防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性穿墙防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。

不管是柔性穿墙防水套管还是刚性穿墙防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性穿墙套管。

“安装管道前安装”

——指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡。

由一次绕组、外护套、硅橡胶伞裙、两端均压罩、法兰及导电线夹等构成。

无油、无气、无瓷、体积小、重量轻、维护工作量小、防火防爆、并附设高精度的贯穿式电流互感器。由于沿面电压分布均匀且采用硅橡胶材料作为外绝缘,可进一步提高污闪电压。
第2个回答  2020-11-22
密闭肋穿墙套管的主要作用是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳依次性的浇注在墙壁上的,管子是从套管中间通过的,管子的外径与套管中间用填料来密封,从而起到了防水和减振作用。

地下室穿楼板及以上各楼层预留孔,地下室人防墙做预埋时,外墙及水池预埋刚性防水套管,穿屋面套管及生活排水等必要的预留孔。各种环境所使用的产品标准不同型号也有差异,所以制作时需根据相关图集进行加工。地下室的主体钢筋结构固定好后,按照给排水施工图所标高度尺寸找准预埋位置,然后将产品安置在钢筋结构中,并将与钢筋网接触点进行,如果预留孔与预埋件外形尺寸有偏差,需要切割钢筋进行安装时,与土建方相关负责人进行沟通并征得土建方同意,安置完毕后需要将钢套管两端用胶带密封。

安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的厚度不得超过50mm。额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。00A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油合格。