穿墙套管厚度要求是什么?有人解答吗?

如题所述

密闭肋穿墙套管的主要作用是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。它的外壳依次性的浇注在墙壁上的,管子是从套管中间通过的,管子的外径与套管中间用填料来密封,从而起到了防水和减振作用。

地下室穿楼板及以上各楼层预留孔,地下室人防墙做预埋时,外墙及水池预埋刚性防水套管,穿屋面套管及生活排水等必要的预留孔。各种环境所使用的产品标准不同型号也有差异,所以制作时需根据相关图集进行加工。地下室的主体钢筋结构固定好后,按照给排水施工图所标高度尺寸找准预埋位置,然后将产品安置在钢筋结构中,并将与钢筋网接触点进行,如果预留孔与预埋件外形尺寸有偏差,需要切割钢筋进行安装时,与土建方相关负责人进行沟通并征得土建方同意,安置完毕后需要将钢套管两端用胶带密封。

安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的厚度不得超过50mm。额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。00A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-12
穿墙套管也叫过墙管,主要是用来保护需要穿过墙洞的管线和电缆。一般对拆墙管的厚度要求就是要比墙本身的厚度高出100左右,当然也没有一个明确的规定尺寸,但是肯定不能低于墙的厚度,在如果低于墙的厚度,可能就会起不到保护作用。