380伏6kw用多大空开

380伏6kw用多大空开

阻性负载16A,感性负载20A。

6KW按三相380V负载计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=6000/380/1.732/0.85≈10.7A。

选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=10.7×1.2≈12.9A。

选择Ir=16A的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/3P  Ir=16A。

根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:10.7×(1+20%)≈12.9A;选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是2.5A,如:BV-5×2.5。

工作原理

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

以上内容参考:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-13

  380V应该是三相电源吧?若是这样则选用:16A     DZ47-63/3P  Ir=16A。

一、6KW按三相380V负载计算电流:

    Ijs=P/U/√3/cosφ=6000/380/1.732/0.85≈10.7A;

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=10.7×1.2≈12.9A,

    选择Ir=16A的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/3P  Ir=16A。

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:10.7×(1+20%)≈12.9A;

    选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是2.5A,如:BV-5×2.5。

二、6KW按两相380V负载计算电流:

    Ijs=P/U/cosφ=6000/380/0.85≈18.6A;

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=18.6×1.2≈22.3A,

    选择Ir=25A的塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/2P  Ir=25A。

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:18.6×(1+20%)≈22.3A;

    选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它们的安全截流量都是2.5A,如:BV-3×2.5。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-04
阻性负载 16A,感性负载 20A