开利空调显示故障代码40,有什么维修方法?

如题所述

一、开利空调显示故障代码40,有什么维修方法?

1、开利中央空调机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法

① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。

② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。

③ 开利中央空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。

2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法

① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。

② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量

3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法

① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。

② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。

③ 系统漏风,应堵漏。

④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。

4、开利中央空调室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法

① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。

② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。

③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。

5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法

① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。

② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。

6、开利中央空调室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法

① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。

② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符

二、开利空调故障代码大全

E1:回水温度探头故障

E2:出水温度探头故障

E3:环境温度探头故障

E4:盘管控头故障

E6:制热模式进水温度过低

E7:水流量故障

E8:水泵过载断开

E9:风机过载线断开

EA:压机过载线断开

EB:相序错误或者相序线断开

EC:高压报警

ED:低压报警

EE:程序故障

EF:制冷出水温度过低

SA:风机盘管联锁断开

1、回水温度

2、出水温度

3、室外温度

4、盘管温度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考