建筑电器符号

如题所述

建筑电气图基本符号

敷设方式和敷设部位
敷设方式: SC:穿焊接钢管敷设; CT:用电缆桥架敷设; 敷设部位: WE:沿墙面敷设; WC:暗敷设在墙内; FC:暗敷设在地面或地板内; CC:暗敷设在屋面或顶板内; BMG1是负荷开关,SB是塑壳断路器,BM7是分断能力10KA的微断。 SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架
WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红)
KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内
PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA——暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式
BR———墙壁内安装 (4)设备标注方法’ ⑦配电线路的标注方法

a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面
e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位
表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 ⑦照明灯具标注方法 一般标注方法:
灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号
c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式
L--光源种类,白炽灯或荧光灯
YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。
YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设
BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。 BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。
VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。
FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。
WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。
WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝

缘导线穿钢管沿墙暗敷。
ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。
NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。 TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。
RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。
RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。 BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明:
TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。
C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mA
C65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极
JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感
器 Voltage transformer; D 单相 Single phase;Z 浇注式 Casting type;10 设计序号 Design Number;6电压等级(kV) Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级 电度表型号DD28;DD10;DD862。