电磁流量计如何快速简单安装

如题所述

电磁流量计如何快速简单安装?

首先我们要电磁流量计安装要注意的问题:

    电磁流量计的屏蔽线不能和电缆线放在一起走线。有干扰。

    电磁流量计的主机不能靠近变频器,有干扰。

    安装的管道,如果是不导电体管道,必须要接地。当然如果是导电体的管道,做接地也是比较好的。

    选择正确的垫圈,比如腐蚀性大的液体,需要选用四氟垫圈。

    正常情况下,电磁流量计表头内的参数都是设置好的,不需要再调整。

    电磁流量计安装的时候要预留前十后五的直管段,比如口径DN100的电磁流量计,那么入口端需要预留1米以上直管段,出口要预留50公分的直管段,在直管段范围内,不要装泵,阀门,弯头、三通等等影响流体稳定的装置。

    电磁流量计发射信号的时候,需要在导电流体中实现完成发射和接收的过程,所以,流体要导电,还必须满管。如果不满管,需要创造满管的条件,这样才能使电磁流量计很好的发挥效果。

    其他细节,一般电磁流量计说明书上都会有,就不赘述了。把握好以上七点情况,安装电磁流量计基本上没有什么大的问题了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-02
电磁感应流量计在平时工业生产中的运用还是挺普遍的,安装是个很技术专业的事,怎么才能安装电磁感应流量计\依照次序看学好迅速安装电磁感应流量计
如何正确安装电磁流量计
一、控制器的安装
1)测量混和相流体力学时,挑选不容易造成相分离出来的场地;测量组份液体时,防止装在混和并未匀称的
中下游;测量放热反应管道时,得装在反映充足进行段的中下游;
2)尽量防止测量管中变为空气压力;
3)防止周边挺大电动机、大变电器等,以防造成磁场干挠;
4)尽量绕开周边环境有高浓腐蚀汽体;
5)尽量防止受太阳直照;
二、安装直管段的规定
最先留意控制器自身不可以做为载荷支点,它不可以支撑点比邻的工作中管道,应有夹紧它的管道载重。为得到一切正常测量**度,电磁感应流量传感器上下游还要有一定长短直管段,但其长短与绝大多数其他仪表仪器对比规定较低。90º弯管、T形管、同舟异径管、开全截止阀后需离控制器进口端活套法兰面5倍直径(5D)长短的直管段,不一样开启度的阀则必须10D;中下游直管段为(2~3)D;但是避免碟阀泵壳伸进到控制器测量管中。各规范或计量检定技术规范所明确提出上中下游直管段距离亦不一致,汇聚如表2图示,规定比一般规定高。它是因为为确保超过当今0.5级精密度仪表盘的规定。
三、安装部位和流动性方位
测量电级的中心线务必无限接近水准方位;
测量管道内务必彻底填满液体;
流量计的正前方**少要有5xD(D为流量计公称直径)长短的直管段,侧后方**少要有3xD(D为流量计内
径)长短的直管段;为便捷安装和拆装,可在流量计后改装管道伸缩器。
流体力学的流动性方位和流量计的箭头符号方位一致;
管道需要有真空泵会毁坏流量计的里衬,需需注意;
在流量计周边应没有磁场;在流量计周边应有充足的室内空间,便于安装和维护保养;
若测量管道有震动,在流量计的两侧应有固定不动的橡胶支座;
目前上海瓷熙流量计已经远销100个多个国家,涉足行业也超百个。同时研发的微小流量计也获得的了计量认证。在国内填补微小流量计的空白,同时打破了国外企业的垄断本回答被网友采纳
第2个回答  2021-04-21

电磁流量计怎么安装「大泉流量」

第3个回答  2020-12-01
安装管道要求
管路必须完全充满液体。保证管路始终充满液体至关重要,否则流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。管路结构的设计必须要保证测流管始终充满流体。当流体有分流或含有固体颗粒沉淀物时,建议使用垂直安装。但采用垂直安装时,要遵循流体从下到上的走向,以保证管路充满流体。
避免气泡。如果有气泡进入流量管,流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。当流体中含有气泡时,管路设计时必须防止气泡积累在测流管中。如果在测流管附近存在阀门,尽量将管布置在阀门上游,可避免压力减小产生气泡。
*不建议将传感器安装在控制阀后方。
在竖直向下管道中安装
在竖直向下管道中安装时(h ≥ 5 m (16.4 ft)),需要在传感器的下游管道中安装带泄放阀的虹吸管, 避免出现低压,以及抽压时损坏测量管。此措施还可以防止系统的测量精度降低。
在非满管管道中安装时倾斜放置的非满管管道需要安装泄放装置。
如有想要知道更多详细资讯的,也欢迎资讯麦克传感器