11问答网
所有问题
各位在防排烟选择风机时,风压一般是估算还是详细计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-23
我的经验估算值:水平风管的平均阻力约是10~12Pa/m(含直管,变径,三通等),立式风管的平均阻力约是15~18Pa/m,例,以最远端的吸风口到排风机的水平风管长度为30米(约300Pa),再从排风机到出风口的立式风管高度为10米(约150Pa),共计是350Pa,那么风机的风压应选>350Pa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7P8Pv8q4v8qP77qvP7.html
相似回答
怎么选消防
排烟风机,
怎么
计算
它的风量、静压等。
答:
防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算
,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上...