11问答网
所有问题
柱子高度为5米,浇筑混凝土时直接从5米处浇筑,拆模后发现柱子根部有沙纹,骨料外漏,局部钢筋也有外漏
监理人员看过后,说是这次底部先灌的砂浆都挂到箍筋和纵筋上了,下次多灌上些1:1的砂浆,确保下面满足5cm的砂浆,这样能解决这种情况吗
举报该问题
推荐答案 2010-09-08
那是模板没有钉牢固,有缝隙 造成漏浆现象;而且搅拌也不均匀。5米高的柱子,振动棒6米长,不好操作。我们工地是在柱子的一半位置留个预留孔,然后浇砼的时候从此孔把振动棒伸进去震动砼;待砼倒筑到差不多至预留口位置,再把预留口缝严密,继续往上浇砼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7PFFS4FF.html
其他回答
第1个回答 2010-09-08
直接从5米处浇筑,那不全都离析了?敲掉重做吧。。
第2个回答 2010-09-08
施工规范有规定,混凝土自由落体高度有限制。
5米?非离析不可,质量咋保证?
相似回答
柱子拆模后漏
筋后怎么处理
答:
露筋的处理方法很简单,建筑工程质量通病防治手册上写道“将外露钢筋上的
混凝土
残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1比2或1比2.5水泥砂浆抹压平整。如露筋较深,应将薄弱混凝土剔除,冲刷干净湿润,用高一级标号的豆石混凝土捣实,认真养护。”...
大家正在搜
浇筑柱子混凝土时,其根部应先浇
浇筑柱子混凝土时
8米高混凝土柱怎样浇筑
混凝土浇筑时有何要求
柱子浇筑混凝土的方法
确定大体积混凝土浇筑方案时
钢筋混凝土预制桩起吊时
混凝土悬臂构件底模拆除时
混凝土浇筑方式有哪些
相关问题
混凝土框架柱子拆模后发现存在夹层(仅有砂、无水泥、石子)如何...
混凝土柱3米高,浇筑完混凝土后,第二天拆模发现柱中下部柱角,...
框架柱高度超过5米,浇筑混凝土时的措施是什么?
我们帮柱子浇筑完混凝土后 拆模后放线出来 柱子出现了偏位 请...
混凝土柱子浇筑拆模后,底部很好没有烂根现象,上端也比较好,但...
混凝土浇筑完后出现漏沙,漏石现象怎么回事
冬季施工的钢筋混凝土圆柱拆模后就发现有水平裂缝,几乎每根柱都...
在浇灌混泥土柱施工过后,拆了模发现柱子下面10_20厘米全是...