柱子高度为5米,浇筑混凝土时直接从5米处浇筑,拆模后发现柱子根部有沙纹,骨料外漏,局部钢筋也有外漏

监理人员看过后,说是这次底部先灌的砂浆都挂到箍筋和纵筋上了,下次多灌上些1:1的砂浆,确保下面满足5cm的砂浆,这样能解决这种情况吗

那是模板没有钉牢固,有缝隙 造成漏浆现象;而且搅拌也不均匀。5米高的柱子,振动棒6米长,不好操作。我们工地是在柱子的一半位置留个预留孔,然后浇砼的时候从此孔把振动棒伸进去震动砼;待砼倒筑到差不多至预留口位置,再把预留口缝严密,继续往上浇砼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-08
直接从5米处浇筑,那不全都离析了?敲掉重做吧。。
第2个回答  2010-09-08
施工规范有规定,混凝土自由落体高度有限制。
5米?非离析不可,质量咋保证?