空调不制冷!压缩机工作断断续续,工作几秒钟就停十几秒又工作几秒!

空调不制冷!压缩机工作断断续续,工作几秒钟就停十几秒又工作几秒!用加雪种的压力表测压力为10,关了机也一样!室内机送风!

原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。

从原理上了解空调维修,压缩机运行异常只有两个原因:

(1)温度控制器有缺陷;

(2)过电流保护器存在问题

解决方法如下:

第一步是检查家庭用电是否符合要求。对于新安装的空调或转换空调,考虑电源线直径是否正常,室内、室外机电缆是否正确(通常粗线是电源线、细线是信号线),接线是否松动或不。

第二步是观察室外机,重点关注热交换器背面是否脏污以及室外风机是否正常运行。

在第三步中,检查压缩机启动电容器、压缩机。对于变频空调断开压缩机的三个端子,测量电源模块三个输出引脚之间的电压,应该是50V-165V,并应在三者之间取得平衡。如果没有电压或三者不平衡,则有必要判断电源模块是否坏。 。

第四步是检查过流保护电路。

对于三相电柜式空调,首先检查三相电源是否异相,以及相序是否正确。对于新安装的空调,还要考虑室内、外接连接管是否有挤压压力。当重新修理空调时,有必要考虑制冷系统是否被堵塞。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,
建议找专业维修人员检查看看。
希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...本回答被网友采纳