11问答网
所有问题
消火栓泵喷淋泵起泵压力表和喷淋泵压力开关是怎么接线的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-09
压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端
电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以。
喷淋泵:喷淋泵(英文名Sparypump)主要是石油钻井用泥浆泵配套的设备,喷淋泵的作用是在泵的运转过程中对缸套、活塞进行冲洗和冷却,及用于它输送泥浆的场合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7PM42MMPP4SF2SSMqq.html
其他回答
第1个回答 2014-04-18
压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端
电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以,箱门上有相对应的接线图
希望采纳
第2个回答 2014-04-07
压力表好像没的接线吧。
压力开关 说白了就是一开关,把24V正引入压力开关一端,再从另一端引出来,接至24V继电器13脚,把24V负接至24v继电器14脚(13、14可对调),然后把继电器一对常触点接强启泵线即可。
相似回答
四根线的
消防
用的
压力开关怎么接线?
答:
1、两根接水泵控制柜内接线排上标注的压力开关启泵端子。2、另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块
。详细接法:1、用万用表测出一对常开点(即4根线组成两对,常开点和常闭点,两根红线应该是相同的),接入模块的X1,X2常开端子即可。另:你的模块选型不对,压力开关使用输入模块即可(区别在输入模...
大家正在搜
消火栓泵低压压力开关接线图
消火栓消防压力开关接线图解
消火栓压力开关如何启动消防泵
压力开关和电接点压力表
电接点压力表和压力开关区别
消火栓泵压力开关
消火栓泵压力开关设定值
消火栓低压压力开关
消火栓低压压力开关说明书
相关问题
消防喷淋泵控制柜怎么接线,消防喷淋泵控制柜怎么接线
消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
消防湿式报警阀压力开关和喷淋泵电接点压力表同时启用怎么接线,...
水泵压力开关怎么接线
消防电接点压力表跟压力开关分别接在控制柜什么位置
湿式报警阀压力开关 动作 控制喷淋泵启动。如果管网压力下降,...
你好,请问喷淋泵电接点压力表跟湿式报警阀压力开关,控制柜的线...
增压泵压力开关接线图压力开有四根线