电力系统一次调频和二次调频的作用?

电力系统一次调频和二次调频的作用?

1、一次调频:

作用是限制电网频率变化,使电网频率维持稳定,一次调频功能是动态的保证电网有功功率平衡的手段之一。当电网频率升高时,一次调频功能要求机组降低并网有功功率,反之,机组提高并网有功功率。

2、二次调频:

作用是提供足够的可调整容量及一定的调节速率,在允许的调节偏差下实时跟踪频率,以满足系统频率稳定的要求。

扩展资料

电网调频由中心调度所调度员根据负荷潮流及电网频率,给各厂下达负荷调整命令,由各发电单位进行调整,实现全网的二次调频。

一次调频是由众多发电机的调速器动作完成,针对的是非常频繁的较小的负荷波动;二次调频是由调频电厂的调频器动作完成,针对的是变化幅度较大,变化频率较慢的负荷波动。

一次调频回路一般可分为CCS一次调频和DEH一次调频,由这两部分的调频回路共同作用,其中DEH一次调频快速动作(开环控制),CCS一次调频最终稳定负荷(闭环控制)。DEH侧一次调频的动作值直接控制汽轮机调门,用于改变机组的负荷。

参考资料来源:百度百科-一次调频

参考资料来源:百度百科-二次调频

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
都是为了保证电力系统的频率稳定。
一次调频通常是自发的,当系统输出有功小于负荷需求有功时,系统频率会降低,因为系统中有大量的电动机负荷,这类负荷会随着频率的降低而降低负荷消耗,当频率降到一定程度后,负荷需求下降到等于系统输出有功的值,系统供需平衡,频率稳定在一个值,但已经偏离50Hz了。所以一次调频是系统特性的自发动作,现在也有发电厂的调速器参与到一次调频,当频率较大幅度降低或升高时,调速器快速响应做出响应调整,以便于电力系统尽快恢复到平衡状态,同时让频率变化尽可能小。
二次调频则是系统自动跟踪50Hz频率或者由调度员人工调整有功输出,从而调整系统频率,重新回到50Hz。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-21
一次调频,是调速器起作用,二次调频才是调频器起作用