电机为什么要接接触器

如题所述

中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。所以是不能用中间继电器直接接电机的。这也就是为什么叫“中间”继电器 。
使用接触器是因为需要频繁的启停电动机,实际上空气断路器(真空断路器)也可以实现电机电源的通断,可以不用接触器,但是断路器的比较昂贵 维修麻烦,如果在农村 对于小型的电机,可以直接使用刀闸开关,对于比较大的电机,接触器有比较好的灭弧性能,是启停电机的必备之选。
电动机为什么要用接触器控制,而不能直接控制啊

1 电动机在启动的时候,其启动电流很大,一般电机应当在5-7倍,小容量电机的启动电流更大。而断开电机时,由于电机是感性负荷,在断开瞬间会在开关触头两端感应出比较高的电压,从而击穿触头间的空气隙,形成电弧。因此,控制开断电机的电器一定应当具备耐受启动电流冲击及熄灭断开时电弧的能力。所以选择了用接触器或者空气开关这种带有上述能力的电器来控制开断电机;
2 控制用的继电器结点不具备上述功能,所以要用该继电器结点启动接触器,用接触器的结点控制电机; 3 接触器可以在就地操作,将其与按钮等元件组合在一起,就是所谓“磁力启动器”,在90年代前使用很广泛,现在随着自动化水平提高,就地控制就少了。在自动化程度高的地方,由于接触器价格低且可靠,被用来作为电机起停的最终执行元件;
4 200KW以上的大型电机也有用空气开关控制的,这在大型工业企业中常常应用,因为在这个容量等级,接触器就不能满足要求了;
5 最最重要的是:接触器被要求能够满足30万次的合-开操作,能够满足频繁起停电器回路的元件寿命要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-03
因为接上接触器就可以通过按钮来控制了,方便,不用来回的合闸,频繁的合闸对闸也不好,所以有了接触器。追问

首先谢谢你的回答,再问你,我想用遥控器控制24V500W电机的正反转,而在我本地买不到DC24V的接触器(我也不知要配多少A的),我想用继电器24V30A的替用,你看能行吗?

追答

你用遥控器控制4伏的小继电器,通过小继电器的常开触点控制220伏的交流接触器就可以了。

追问

你说的我有点不理解,我的电源是直流24V的,控制500W的电机正反转,请回要用多少安的直流触电器。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2023-12-27

    方便电机的通断控制:通过接触器可以实现对电机的通断控制,在需要停止电机运转时,可以断开接触器,切断电机电源,实现电机的停止。

    保护电机设备:电机是一种大功率的电气设备,如果不加控制地频繁启动和停止,会对电机造成很大的电流冲击,可能会损坏电机设备。通过接触器可以实现对电机的控制,在需要停止电机运转时,可以缓慢地降低电机的转速,再切断接触器,避免对电机造成电流冲击,保护电机设备。

    便于维护和检修:在电机设备的维护和检修过程中,可以通过接触器实现对电机的通断控制,便于维护和检修。

    方便扩展:接触器是一种常见的电气元件,其标准化的设计使得它能够方便地与其他电气设备进行扩展和连接,实现更复杂的控制功能。

第3个回答  2014-03-18
在正反转时,可以互锁,不会同时加电,造成炸箱。
大电机二次启动时,配合时间继电器,可以完成自动降压启动。及星/三角启动。
因为交流接触器是安装在铁箱里面的,而控制按钮在箱外,一但发意外有铁箱的隔离,可以起到保护了操作人员的人身安全。
.................等等很多,不一一举例了。追问

首先谢谢你的回答,再问你,我想用遥控器控制24V500W电机的正反转,而在我本地买不到DC24V的接触器(我也不知要配多少A的),我想用继电器24V30A的替用,你看能行吗?

追答

直流电只有继电器,不能用交流接触器。继电器24V30A完全可以。

追问

谢谢你,我去试一试

本回答被网友采纳
第4个回答  2014-03-17
接触器起到一个控制作用啊!